预应力钢绞线张拉控制应力
及理论伸长值计算书
预应力束由中板4根、边板5根钢绞线组成,采用金属波纹管成孔。
预应力钢绞线采用中华人民共和国国家标准《预应力混凝土用钢绞线》中的直径为15.24mm的钢绞线。
已知条件:
① 钢绞线的标准强度:R=1860MPa
② 钢绞线束的总面积:中板A1 =4*140=560mm2,A2=5*140=700 mm2
③ 弹性模量:E=1.973×105Mpa
④ 管道摩擦系数:μ=0.25
⑤ 管道偏差系数:0.0025/1米
⑥ 常数:e=2.71828
一、张拉控制力
锚下张拉控制应力:设计给定:中板:781.2、边板:976.5MPa
二、预应力钢绞线理论伸长值计算:见图及附表,因该桥每跨相对应的每片梁板各参数一致,所以只附其中一跨计算表。
1、对于N1、N2钢束理论伸长值到计算见附表
具体计算如下:
预应力钢材平均张拉力:
P[1-e-(KL+μθ)]
P=
KL+μθ
上式中:P………预应力钢材张拉端的张拉力(N)
L………从张拉端至计算截面的孔道长度(M)
θ………从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)
K………管道偏差系数
μ………管道摩擦系数
P L
预应力钢材伸长值计算: L=
A×E
上式中:P=预应力钢材平均张拉力(P)
L=预应力钢材长度(M)
A=预应力钢材截面积(mm2)
E=预应力钢材弹性模量
K19+815龙口大桥空心板盖梁预应力 张拉工程的施工说明书
工程概况:
K19+815龙口大桥为5-20M简支梁,砼设计标号为C50,全桥共计预应力空心板45块。
一、 空心板张拉程序:
1、检验:
对力筋施加预应力之前,应对梁板进行检验,外观和尺寸应符合质量标准要求,张拉时砼强度等级值不小于设计值100%。
2、准备工作:
①编束:按设计要求编束:即将4根(边板5根)钢绞线应逐根理顺,捆扎成束,须在钢绞线两端编号,防止交错。
②清孔:用高压水泵清洗金属管道,使得孔道内应畅通无积水和其他杂物。
③:穿束:把已编好束的钢绞线穿入相对应孔位编号(穿束时核对长度对号入孔)。
④:安装工作锚板与锚垫板要尽可能同轴(锚垫板和孔道中轴线垂直)。
⑤:安装工作夹片:将工作夹片安装好后用工具把夹片打紧,注意同一付夹片中两半间隙尽量均匀、平整(打夹片时不能太用力,以免把夹片打坏)。
3、安装限位板:
限位板有正反两面,将两张拉板端面扣装在工作锚板上。
4、安装千斤顶:
千斤顶前端上口应对正限位板。
5、安装工具锚及工具夹片:
工具锚应与前端工作锚板的孔位一一对应,不应是工具锚与工作锚之间的钢绞线扭绞。
6、张拉:
①、理论伸长值:附表2、计算式见附件。
②、分段张拉应力油压表读数:附表1。
③、预张拉:预应力0 初应力(10%×δcon),记录伸长值初读数。
④、继续张拉:预应力 100δcon 持荷2分钟
a)、测量伸长值并做好张拉记录(张拉及放松均应填写施工记录)。
b)、预应力筋的张拉管理:应采用应力控制(781.2KN和976.5KN)伸长值校核的原则(伸长值见附表1);实际伸长值与理论伸长值应控制在6%以内。否则应暂停张拉,找出原因或采取措施予以调整后,方可继续张拉。
纲绞线束 检查项目 控制数
每束钢丝断丝或滑移 1根
每束钢绞线断丝或滑移 1丝
每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总和的 1%
c)、后张预应力筋断丝、滑移限制:(见附表3)
注:①钢绞线断丝系指单根钢绞线内钢丝的断丝。
②超过表列控制数时,原则上应更换,当不能更换时,在许可条件下,可采取外救措施。
本空心板采用两端同时张拉,两段的千斤顶升降压,划线、测伸长值,插垫等工作应一致。
分阶段张拉应力油压表如下(附表1)、
7、松弛:
打开高压油泵直接阀,缓慢地将千斤顶油压降至零,锚固(应力达到稳定)。松弛后应力小于100δcon时,应继续外张拉。
8、拆除设备:
多余筋可用砂轮机切割,严禁用电弧焊切割。,每片大梁张拉锚固后应及时灌浆。(一般控制12小时内)
分阶段张拉应力油压表读数
中板
千斤顶编号:07901 油压表编号:740729 千斤顶编号:07902 油压表编号:740749
油压表读数 分段加载 分阶段张拉力 油压表读数 分段加载 分阶段张拉力
2.14MPa 10%P4 78.1KN 2.29 MPa 10%P4 78.1 KN
4.28MPa 20%P4 156.2 KN 4.58 MPa 20%P4 156.2 KN
24.67MPa 100%P4 781.2 KN 24.65 MPa 100%P4 781.2 KN
边板
千斤顶编号:07901 油压表编号:740729 千斤顶编号:07902 油压表编号:740749
油压表读数 分段加载 分阶段张拉力 油压表读数 分段加载 分阶段张拉力
2.68MPa 10%P5 97.7 KN 2.86 MPa 10%P5 97.7 KN
5.43MPa 20%P5 195.3 KN 5.80 MPa 20%P5 195.3 KN
30.08MPa 100%P5 976.5 KN 31.0 MPa 100%P5 976.5 KN
9、张拉安全措施:
每个张拉千斤顶应有防护墙,并严禁千斤顶后站人;整个张拉现场有专职安全人员,并设立安全范围,在安全范围禁止其他人员进入。
10、灌浆:
①灌浆前的准备工作:
a)、冲洗孔道:孔道应在压浆前冲洗,以排出孔道内的杂物,保证孔道的畅通;孔道可用高压气泵或压力水冲洗,冲洗孔道时有冒水或漏水,应及时封堵。孔道内有积水时,应用高压气泵将孔道的积水吹出。
b)、对锚具外面预应力筋间隙,应用水泥沙浆或用棉花与水泥浆混合物堵塞,以免冒浆而损失灌浆压力。(堵塞浆达到初凝,方可灌浆)。
②、孔道压浆采用水泥浆:
材料:水泥为普通硅酸盐水泥,清洁的饮用水,外加剂为高效减水剂。
标号:水泥浆为C30;水灰比采用0.5。水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3小时泌水率控制在2%;水泥稠度控制在14-18S之间。
水泥浆得拌和:应下水泥,后加水。拌和时间不少于1分钟,拌和好的灰浆还应过筛。过筛后的灰浆营存放在储浆桶内,此时灰浆桶内仍要低速搅拌,并经常保持足够的数量,以保证每根管道的压浆依次连续完成,水泥浆自调制到压入管道的时间一般控制在30-45分钟范围内。
对应故延迟使用所致的流动度降低的水泥浆,不得通过加水来增加其流动度。
③压浆:
a)、压浆顺序是N1-N1、N2-N2(先下后上孔道),必须集中一次连续压结束,由一端的注浆孔压入另一端泌水。
b)、压浆应使用活塞 式压浆泵,不得使用压缩空气。压浆的最大压力控制在0.5-0.7MPa。压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,并应达到排气孔排出以规定稠度相同的水泥浆为止。
为保证管道中充满灰浆,关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa的稳压期,该稳压期不宜小于2分钟。
④、安全措施:
a)、孔道压浆时,开始时缓慢逐步由小到大,严禁猛开猛关。
b)、所有灌浆工人应戴防护眼睛,以防水泥浆喷溅到眼睛内。
11、注意事项:
压浆时,每一工作班应采取不小于5组7.07m×7.07m×7.07m立方体试件,3组试件试压以确定大梁安装强度;留2组标准养护28天,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。
12、封端(封锚):
压浆后应先将其梁端部砼凿毛,切除多余钢绞线,外漏部分不小于3cm,采用砂轮切割,严禁采用电弧焊切割。冲洗干净,然后设置钢筋网浇注封锚砼,必须严格控制封锚后梁体的长度。
13、认真填写施工记录:
孔道压浆应认真填写施工记录