发表于 2008-10-30 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
但凡填充墙砌筑总要面临这个问题!  
笔者在施工中曾尝试过  
1、将拉结筋予埋,拆模后凿出,但是往往不容易一次找到,会凿伤大面积的砼。  
2、在模板钻孔,此方法较好,但仅限于木模板  
3、砼强度上来之后,凿出箍筋,再将拉结筋与之焊接,但保证不了焊接倍数!  
4、在砼上钻孔,先添塞膨胀砼,再将拉结筋植入。此方法需添塞密实,对操作者的要求严,而且钢筋一转动,就会活动。  
5、在砼上钻孔,下膨胀螺栓,再将拉结筋与之焊接,此方法笔者很 赞同,效果也不错!  


各位还有什么好的方法,可提出来大家一起讨论!
方法1. 可行。但确实要损伤砼体。可将欲留钢筋不要完全弯折90度。利用钢筋的弹性使模板紧贴钢筋。这样损伤会小很多。  

方法2. 可行,在钢模板中也可使用。不过增加成本。通过合理的翻样会减少损失。  

方法3.不妥。箍筋往往更加难找。同时很难保证焊接倍数。  

方法4.不妥。钻孔直径很难确定。灌入的混凝土很难保证密实,同时钢筋插入时混凝土容易离析,强度无法保证。  

方法5.不妥。膨胀螺栓的抗拉力不能控制。同时焊接倍数还是不够。