一、参数信息

塔吊型号TZ50,                  塔吊起升高度H=90.00m,
塔吊倾覆力矩M=490fkN.m,          混凝土强度等级:C30,
塔身宽度B=2.5fm,                  基础以上土的厚度D:=1.20m,
自重F1=357.7fkN,                  基础承台厚度h=1.20m,
最大起重荷载F2=50fkN,            基础承台宽度Bc=5.00m,
钢筋级别:II级钢。

二、基础最小尺寸计算

1.最小厚度计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。
    根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算:
(7.7.1-2)
                  
其中: F——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。
      ??——应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00;
      (7.7.1-2)  
                  
      (7.7.1-3)  
                  
      ??1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数;
      ??2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;

      ??h--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取??h=1.0;当h≥2000mm时,取??h=0.9,
其间按线性内插法取用;
      ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取14.30MPa;
      ??pc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值
宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.00;
      um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)?4=13.20m;
      ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值;
      ??s--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,??s不宜大于4;当??s<2时,取??s=2;当面积为圆形时,取??s=2;这里取??s=2;
      ??s--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取??s=40;对边柱,取??s=30;对角柱,取??s=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取??s=40 。

    计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将ho1从0.8m开始,每增加0.01m,
至到满足上式,解出一个ho1;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个ho2,最后ho1与ho2相加,得到最小厚度hc。经过计算得到:

塔吊基础对基脚的最大压力F=180.00kN时,得ho1=0.80m;
塔吊基础对基脚的最大拔力F=180.00kN时,得ho2=0.80m;
解得最小厚度  Ho=ho1+ho2+0.05=1.65m;
实际计算取厚度为:Ho=1.20m。

2.最小宽度计算
建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算:
                  
其中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,
        F=1.2?(357.70+50.00)=489.24kN;
    G ——基础自重与基础上面的土的自重,
        G=1.2?(25?Bc?Bc?Hc+??m ?Bc?Bc?D)

        =1.2?(25.0?Bc?Bc?1.20+20.00?Bc?Bc?1.20);
    ??m——土的加权平均重度,
    M ——倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4?490.00=686.00kN.m。

解得最小宽度 Bc=2.78m,
实际计算取宽度为 Bc=5.00m。

三、塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
计算简图:
                  
当不考虑附着时的基础设计值计算公式:
                  
当考虑附着时的基础设计值计算公式:
                  
当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:
                  
式中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=304.30kN;
    G——基础自重与基础上面的土的自重:
          G=1.2?(25.0?Bc?Bc?Hc+??m ?Bc?Bc?D) =1620.00kN;
          ??m——土的加权平均重度
    Bc——基础底面的宽度,取Bc=5.000m;
    W——基础底面的抵抗矩,W=Bc?Bc?Bc/6=20.833m3;


  