25米后张法预应力混凝土连续T形梁通用图计算书


1.概况与基本数据
1.1概况


(1)
上部构造形式采用5梁式



(2)
梁宽模数B=2.4米,板梁预制高度为1.70米。明确8厘米现浇混凝土铺装不参与受力。



(3)
混凝土强度等级:C50



(4)
边梁悬臂长度120厘米。



(5)
T梁两端及顺桥向采用单支座。



(6)
适用路基宽度:整体式路基24.50米、12.0米。



(7)
适用于直线桥。



(8)
T形梁结构连续3~5孔一联。


1.2基本数据


(1)

构:后张法预应力混凝土连续T形梁



(2)
计算跨经:25米



(3)
路基宽度:整体式路基24.5米、12米



(4)
车 道 数:双向4车道



(5)
汽车荷载:公路-Ⅰ级





2. 技术规范
2.1《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)
2.2《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)
2.3《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)
3.材料主要指标
3.1混凝土
表1
T形梁混凝土主要指标
指标
强度
等级
弹性模量


重(


轴心抗压设计强度


抗拉设计强度


轴心抗压标准强度


抗拉标准强度



C50





26


22.4


1.83


32.4


2.65



3.2 预应力钢绞线


表2


钢绞线主要指标


公称直径


截面面积


单位重量


标准强度


弹性模量


松驰级别






140


1.102


1860











3.3 钢筋


表3


钢筋主要指标


钢筋种类


抗拉设计强度


抗压设计强度


标准强度


弹性模量



R235


195


195


235






HRB335


280


280


335