现我手头有一小基坑,请教大家:
基坑深度4.5m,基坑一侧边缘距离已有建筑物(6层,天然地基浅基础)3.0m,并有下水管道
地层情况:
①层  杂 填 土  结构松散,上部主要成分为建筑垃圾,分布厚度为1.8m,c=4,φ=20°。
②层  粉质粘土  软塑~可塑状,分布厚度为3.6m。c=8.3,φ=15°
③层 粉砂夹粉土及粉质粘土  土体成分以粉砂为主,次为粉土,夹粉质粘土薄层。土体均匀性较差。分布厚度为3.6m。c=12,φ=20°
④层   粉砂  呈稍密~中密状,厚度为11.2m。c=0,φ=30°
地下水情况:
承压水水头高度为地表下2.0m,浅部尚有上层滞水。
现拟采用钻孔灌注桩直径600,桩长9m。根据计算(本地推荐按总应力法计算)分析还要加锚杆,才能控制位移,但如此浅的基坑这大的工作量,总感觉有不妥。
本人初接触基坑设计,望各位同行能给点意见。谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2008-12-10 16:07:00 | 显示全部楼层
但由于开挖深度范围主要为粉质粘土,是否可以不用搅拌桩止水,将排桩间隙喷射混凝土面层是否行得通?
再说了,场地太狭窄,与原建筑间隔的3m宽度,施工可占1m左右外,施工过程中还是原小区居民进出的唯一通道,所以说即使在施工中也至少为居民留1.5m的过道并且由于工作量不大,该位置坑壁直线长度不足30m,施工工艺不宜太复杂,并且该段支护为永久性支护。该支护不图审,超出地下红线关系不大。
其三,在本地除了场地特别开阔,可以放坡的条件对变形不关注外,其余条件下,一段地表有裂缝,立刻都会引起甲方和其他第三方的恐慌。再说个人原来做了3个基坑设计,因为设计太大胆,现场条件一变,都或多或少出现过些问题的。所以现在感觉个人比原来保守多了。
回复 支持 反对