 在软土地基上因设计不当而发生的工程质量事故,究其原因大致可以归纳为以下几个方面:



    1、荷载重心与基础形心偏离,致使房屋倾斜,甚至使上部结构发生结构性损坏就一般的住宅建筑而言,由于楼梯、厨房、卫生间等荷载较大的部分设置在北面,荷载的重心往向北偏移。如果在基础设计中对基础的形心不作适当的调整,否则在沉降量较大的软弱地基上的房屋就会向北倾斜。房屋向哪个方向倾斜,取决于荷载中心向基础形心偏离的方向,譬如六横岛的两幢四层住宅楼和伏虎路住宅楼,由于设计时在南侧盲目地设置了较大悬挑的阳台,荷载重心明显向南偏移,三幢住宅楼均出现了较为严重地向南倾斜。类似的现象还发生在有些中,小学的教学楼发生,教学楼外廊的较大荷载使房屋明显向南倾斜。





    2、基础选型不当。上个世纪末,普陀一带好多住宅楼采用了没有基础梁的片筏基础。现在看来,这种刚度不大的整板基础在沉降量较大的软土上普遍应用是不恰当的。这种基础不能发挥片筏基础调整不均匀荷载的作用,而且还会加大基础本身的沉降量。舟山海洋渔业公司的两幢六层宿舍楼采用了这种形式的片筏基础,不仅地坪下沉严重,而且倾斜也较严重。同样的问题,在小蒲湾一幢住宅楼也有发生。





    3、相邻建筑之间距离过小。建筑地基基础设计规范关于软弱地基一章中对相邻建筑物基础间的净距作了明确规定,净距的大小与建筑物沉降量大小有直接关系,沉降量大,净距也需加大。对于天然地基上4-5层的住宅建筑来说,在普陀一般沉降量在100-300MM左右,对照规范条文,相邻建筑的净距一般在5-10M之间。但普陀区有建筑物相邻净距太小。以至发生两幢相向倾斜的情况,即发生纵向倾斜的情况。在外河口有两幢五层住宅,由于两端山墙间的净距不够而发生了纵向倾斜,倾斜量超过了危险房屋量定标准。





    4、地质勘察过于简单,钻孔布置太少。软土地基上的基础沉降,对于软弱土层在水平向的分布较为灵敏。软弱土层在水平向的不均匀,往往是基础产生不均匀沉降的根源。有的工程地质钻探布孔过少,不能恰当的反映软土层厚与薄。这给设计带来了不同程度的盲目性。小蒲湾的一幢住宅在纵轴线中部存在有明显比两侧较厚的淤泥质粘土层,住宅楼使用后出现了沿纵轴线呈中间大两边小的沉降锅底线,过大的不均匀沉降使上部结构开裂,影响了住宅楼的正常使用和安全。如果在勘察报告中能预先发现这种状况,并在报告中给出正确评价,这种质量事故也许就能避免。