夯扩桩在杭州下沙地区的应用


1  概述


    杭州下沙地区位于钱塘江北岸,属钱塘江冲海积平原,地层分布较稳定。地基土主要由粉土组成,深8~9m处就有性质较好的2d砂质粉土夹粉砂土层,且分布广泛而有一定厚度,是较理想的桩端持力层。康莱特下沙住宅工程1.3万m2,其地质情况在下沙地区有典型的代表性(表1) 。根据地质报告,场地地下水主要赋存于上部粉土、粉砂层中的潜水,水位较高,并受大气 降水影响,动态变化较大。地下水能引起粉土膨胀,浅基础不易控制建筑物的不均匀沉降。另外,2c土层为液化土层,也应避免用该土层作为持力层。因此在结构方案阶段就否定了浅基础方案。预制桩基固然可行,但在目前它的价格较高。此外,从地基承载力和造价上分析,灌注桩基础应该是比较理想的,但据调查因成桩难,在该地区很少应用。将普通沉管灌注桩方法与桩端扩底技术相结合的夯扩桩,可充分发挥端承效果,而且造价低,通过康莱特下沙住宅工程的成功应用,积累了一定的经验。经过分析比较,我们选用了夯扩桩基础。


表1  住宅工程的综合地质




   
        
            
            
土层及其名称

            
            
            
层厚(m)

            
            
            
主要物理性质

            
            
            
地基土参数

            
            
            
预制桩参数

            
            
            
夯扩桩
参数

            
        

        
            
            
w(%)

            
            
            
e

            
            
            
wc(%)

            
            
            
Ip(%)

            
            
            
a1~2(MPa)

            
            
            
Es(MPa)

            
            
            
fk(kPa)

            
            
            
qs(kPa)

            
            
            
qp(kPa)

            
            
            
qp(kPa)

            
        

        
            
            
2a砂质粉土

            
            
            
0.7~1.4

            
            
            
30.2

            
            
            
0.876

            
            
            
31.9

            
            
            
5.3

            
            
            
0.21

            
            
            
7.0

            
            
            
110

            
            
            
16

            
            
            
 

            
            
            
 

            
        

        
            
            
2b砂质粉土

            
            
            
1.6~2.7

            
            
            
25.2

            
            
            
0.70

            
            
            
28.2

            
            
            
6.6

            
            
            
0.12

            
            
            
12

            
            
            
170

            
            
            
24

            
            
            
 

            
            
            
 

            
        

        
            
            
2c砂质粉土

            
            
            
4.4~5.8

            
            
            
28.3

            
            
            
0.771

            
            
            
30.1

            
            
            
5.5

            
            
            
0.14

            
            
            
11

            
            
            
155

            
            
            
22

            
            
            
 

            
            
            
780

            
        

        
            
            
3a砂质粉土夹粉砂

            
            
            
9.2~10.9

            
            
            
26.0

            
            
            
0.725

            
            
            
 

            
            
            
 

            
            
            
0.16

            
            
            
13

            
            
            
180

            
            
            
28

            
            
            
1700

            
            
            
1100

            
        

   




2  夯扩桩桩基设计


2.1 理论依据?


    桩的极限承载力(抗压)不能简单地理解为极限侧阻力加上极限端阻力。桩土之间出现不大的相对滑动时就出现极限侧阻力,当上部滑动量大的范围内土体发挥了极限剪切强度以后,部分荷载又传回给桩身,依次产生更大的相对滑动并逐渐发展到更大的深度。只有当整个桩身侧阻力达到极限值的瞬间,桩底下面的土体中形成了一种极限强度状态,好像桩尖在排开土体,力图挤进土层。此时,承载力是极限侧阻力和桩底承载力的组合。极限侧阻力的发挥主要取决于桩土相对位移,称为极限位移。只有当桩底位移Δs足够大时,桩端的极限强度就全部发挥出来,桩的极限承载力(抗压)(在该荷载下的下沉或下沉速率剧烈增大)可由下式确定:Pu=Ppu+ΣPsi(式中Ppu极限桩端承载力;ΣPsi桩端以上土层极限侧阻力的总和)。
    下沙地区的工程地质特点是持力层埋深浅,而上部土层为软弱土层,在不大的荷载下,就能达到整个桩身极限侧阻力。夯扩桩扩大了的桩头,降低了桩端应力水平,阻止了桩尖的刺入破坏。浙江省标准《建筑软弱地基基础设计规范(DBJ 10-1-90)棗条文说明》中指出,夯扩桩是以端承为主,侧阻力为辅的桩型,适用于上部为软弱土层,在距地表4~14m处有一层性质较好的桩端持力层。?


2.2 设计参数和承载力的确定


    3a土层是一个较理想的持力层,该土层分布广泛,厚度也较均匀(表1)。根据地质报告提供的参数和浙江省标准《建筑软弱地基础设计规范(DBJ 10-1-90)》,初步确定夯扩设计参数为第一次在外管内灌注的混凝土高度H=1900mm;外管上拔高度h=800mm ;混凝土全部夯出外管后外管和内夯管同步下沉深度h-c=600mm。代入各参数后可取D=600mm。
    根据《DBJ 10-1-90》规范的公式;可算得单桩竖向承载力标准值Rk=565kN,设计时取作550kN。由此可见桩端土承载力约占总承载力标准值的75%以上。?


2.3 桩端进入持力层深度?


    桩的承载力,主要是桩端承载力,随着进入持力层的深度(特别是进入砂质粉土类粉砂层的深度)不同而具有不同的变化规律,称之为深度效应。深度效应的主要规律之一是存在着一个临界深度hc。当桩进入持力层的深度h<hc时,桩端极限承载力qpu基本上随深度而线性增大,当h≥hc时,qpu则保持不变,称之为端阻力稳定值,规范中推荐的进入持力层深度为1.50~2.00m。根据本工程地质的实际情况,选择进入持力层深度为1.5m,有效桩长7.5m。?


3  成桩难的原因分析及解决方法?


    在下沙地区打沉管灌注桩常出现这样的现象:一种是施工时无法将混凝土灌到设计标高,另一种是开挖后,发现近地表的上段桩虽在,而下段桩身混凝土已流失或仅存部分骨料石子。出现这种现象的主要原因是该地区地基土易液化,打桩时措施不当。
    就以康莱特下沙住宅工程地基土为例,持力层3a以上土层主要为砂质粉土,松散,孔隙比大,土层粒径在0.01~0.074mm之间的颗粒占86%以上。有关资料表明,平均粒径为0.05~0.1mm的粉砂土的抗液化能力最低。
    在沉管过程中,一方面由于土体受到震动,使得孔隙中的水产生超静水压力,另一方面在成孔过程中,桩管周围一定范围内的土体受到挤压,使得土的孔隙减小,而孔隙中的水还来不及排出,也产生了超静水压力μ。水在水力梯度(i)下从高能量级向低能量级处流动,此时土中总应力为:σ=σ′+(μ+Δμ)或σ′=σ-(μ+Δμ),式中σ′有效应力;Δμ孔隙水压力增量。可见当Δμ不断增大,直到有效应力σ′减小到零,有效应力使粉砂土产生全部抗剪强度。当σ′=0时土体抗剪强度等于零,便出现了流砂现象,土粒之间压力消失,土粒处于悬浮状态,土体随水流动。地下水的渗流对土单位体积产生的压力GD称为动水压力。在桩外管拔出过程中,桩管中的混凝土也受到GD的作用。当GD较大且桩管中混凝土因自重引起的材料间的摩擦力不足以抵抗GD时,混凝土中的水泥砂就被流砂带走,甚至还会将骨料冲走。随着时间的推移,孔隙水压力逐渐消散。
    以上分析可见,存在液化土层的地质条件下要成功完成灌注桩的施工,可采取适当的施工措施以消除流砂的不利影响。为此康莱特下沙住宅工程中,主要采取了以下措施:①控制打桩的施工进度;②严格控制拔管速度;③采用有预制桩尖的夯扩桩。并在桩尖颈部设置草绳; ④第一次加灌混凝土后,先进行适当的预夯扩,再拔管至h。经过正式施工前的打试桩,将夯扩设计参数最终确定为H=2500m,h=900mm,h-c=800mm;⑤在第二次加灌混凝土完成后,最终拔出外管时,用内夯管对管内混凝土边拔边压。
    此外,选择合适的桩