海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 807|回复: 0

[分享]PMCAD的有关资料

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2010-5-28 04:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMCAD的有关资料


一、关于建模的注意事项:
1、当发生节点过密情况,特别是各结构标准层合并后的总网格中节点过密时,可点网格生成菜单下的节点距离菜单,加大合并的节点距离从而把相距过近的多个节点合并为一。
2、上、下层位置应对齐的网格节点应确保对齐,以免形成总网格后的节点过多过密。
3、多使用偏心布置构件以减少过近过密网格节点产生,但不应把杆件偏心至另一相邻节点上。
4、为减少荷载导荷出错机会,布置墙处的各层上下节点尽量对应一致,即该部位各层网格节点不宜不同。
5、墙悬空时其下层的相应部位一定要布置梁。
6、洞口跨越墙的两个节点上下层之外,对跨越节点的洞口应作为两个洞口输入。但是,如果按先输入大洞口,再输入洞口上的节点网格的次序,则程序会自动切割垮越新增节点的洞口为两个洞口。另一方面,如果节点之间输入了两个洞口,则程序会在形成后面菜单数据后,在两洞口中间自动增加一个节点。
7、当在后面主菜单1中与与本章菜单中模型不一致,或发生错误时;可把各层重新生一下网点。(可利用节点对齐功能,则各层可自动形成网点)
8、两节点之间只能有一个杆件相连,对于两节点之间有弧梁、又有直梁的情况时,应在弧梁上设置一节点。
9、劲性混凝土、钢管混凝土构件的材料属性应定义为混凝土,结构主材应为钢和混凝土。
10、平面拼接,要使当前工程和拼接工程的层信息保持一致,低层往高层拼接。
11、斜杆端点应在楼层处,不应在层间,否则计算不予考虑。
12、除顶层外,用上节点高、梁顶标高、错层斜梁形成的斜梁,不能跨越本标准层。
13、层间梁不能用来做错层处理,层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算,但TAT软件还不能处理层间梁结构,只把其上的荷载分担到上下楼层。
14、按主梁输入的次梁三维结构计算程序默认为不调幅梁。
15、对于柱的布置,当柱截面跨越两个或多个节点时,要柱只是布置在了其中的一个节点上。它与非布置节点处之间如果没有布置构件,则该柱将孤立地不和其他构件共同工作,一般应把柱截面内各节点间布置上梁。
16、错层结构的模型输入:
    当错层高度不大于框架梁的截面高度时,一般可近似地忽略错层的影响。
    当错层高度大于框架梁的截面高度时,按两个标准层建模计算。
二、 错层的输入方法:
       A:对于框架错层结构,在PMCAD模型输入中,可以给定梁两端节点高,来实现错层梁或斜梁的布置,[梁布置]、[错层斜梁]、[上节点高]菜单都可实现。SATWE前处理菜单会自动处理拄在不同高度的相交问题。
    B:对于剪力墙错层结构,在PMCAD模型输入中,结构层的划分原则是“以楼板为界”,错层部分被人为的分开,因此增加了标准层。
    C:对于多塔部分的错层,PMCAD建模时可以简化地输入同一层高,再利用SATWE的多塔定义功能,指定各塔各层的高度。也可同B方式处理,但效率较低。
三、荷载输入注意事项:
1、 所有荷载均输入标准值,而非设计值。
2、 楼面均布恒载和活载必须分开输入。
3、 楼面均布恒载应包括板自重,增加了计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除楼板自重。
4、 梁、柱、墙自重程序自动计算,不须输入,但框架填充墙需折算梁间均布线载输入。
5、 柱间荷载输入时,当选取“柱荷输入”菜单,沿柱X向会出现两道白线,可具此判断柱间荷载的X、Y方向。
6、 地下室人防设计时,必须输入楼面均布荷载,但人防荷载不计入此项,应到SATWE中的人防设防信息中输入“人防顶板等效荷载”。地下室顶板的人防设计应到PMCAD主菜单5楼板计算时输入人防设计信息的“人防顶板等效荷载”。
7、 预制板是自动按单向传力。
8、 山墙的坡度变化情况,目前混凝土结构计算程序不能考虑,砌体结构可以考虑。
9、 窗口左上部的提示“是否计算活载”如果不勾选,即便是定义了活荷载,计算时程序也不读取活荷载。
10、全房间楼板开洞和厚度赋0的区别:平面导荷时时,洞口处的荷载将被扣除,赋0处不扣除。赋0处楼板不配筋。
11、楼面荷载可输入负值,但只对板传递到梁、墙上起作用,而板配筋不能考虑。
12、程序未考虑活载折减,但提供选择菜单单,由用户按规范选择。
13、对带缝的砖混结构用户应分别验算。
14、砖混结构目前不能处理错层结构。
15、PMCAD可以计算带地下室的砖混结构。需定义地下室层数或嵌固高度。
16、导荷计算中常出错溢出的原因。
    主菜单1、2输入的次梁、楼板、洞口的类别总数超出了规定的范围。
    某层平面上有不闭合的房间。
    有的房间周边的杆件个数大于150。
    梁的截面为0或很小。
17、导荷方式总是单向导算的原因。
    注意查看此房间是否有预制板或是否把屈服线的角度设置为0。
18、当“生成各层荷载传到基础的数据”提示错误的解决办法。
    “第XX号墙无轴线”:返回PM人机交互输入中的“网格生成”下的“节点距离”,提示“输入节点最小距离”,节点距离改小,再将所有结构标准层“形成网点”,在PM2、PM3中保留原有信息即可。
    “第XX节点处有不可识别的错误”:查看次梁布置是否有误;PM1找到提示的结构标准层,查看该节点处是否有大偏心布置的主梁,甚至主梁跨房间布到其他房间里。
    “梁柱关系混乱”:
    A:该提示如果出现在蓝色标示以前,则说明用户输入的次梁有问题。
    B:该提示如果出现在蓝色标示以后、绿色标示前,则说明有些梁可能悬空。
    C:该提示如果出现在绿色标示以后,则说明有些柱、墙可能悬空。
      “该结构荷载只能按构件编号对应”:这主要是因为用户在返回“PM交互式输入数据”时对轴线或构件进行了编辑和修改,如轴线拉伸和平移,导致CHANGKEP.PM文件被破坏,由于该文件记录了结构的坐标、构件等的对应关系,所以无法再将荷载按坐标关系对应,为了保证用户输入的荷载不被丢失,程序增加了将荷载按构件编号对应。在此,我们建议用户将荷载按构件编号对应时,对输入地每一个构件荷载进行校对,以免出错。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 23:12 , Processed in 0.022475 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表