定额调整

[复制链接]

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-10 00:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
定额调整
铺砌混凝土预制块急流槽,工程量表中20号混凝土和槽身钢筋分别为191立方米和12.35t请问钢筋的定额应该选哪个? 我的做法是选择定额 "1-2-4-13 铺砌混凝土预制块急流槽",然后将进行工料机调整,改变带肋钢筋的数量,将带肋钢筋的定额值0.154改变为(12.35/191)/10=0.06。请问这样做是否正确?如果不对,是否需要另外加一个刚进的定额?加哪个定额?新手 望见谅!
回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-10 00:42:18 | 显示全部楼层

不对首先你得有预制混凝土预制块急流槽,然后再安装,你的槽身钢筋是否带肋钢筋,钢筋的定额调整值是12.35*10/191=0.64659,