关于钢绞线的计算

后张法预应力板钢绞线长16.632米,用1孔的锚具张拉,12快板,,一块板4束,套定额束长20米以内,3孔每吨18.94束计算如下:总重:16.632*12*4*1.101=878.97公斤,16.632*3*1.01=50.395公斤,1000/50.395=19.84.是不是套定额束长20米以内,3孔每吨19.84束?这样计算对吗?定额4-7-20,锥形锚每10吨80束,这个定额,是什么情况才套呢?怎么计算呢? 初学预算,求指教
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-16 13:12:35 | 显示全部楼层

你把我都算晕了哈哈。 其实不要那么复杂:1孔总重:16.632*1.101*1=18.311公斤.那么1吨就是1000/18.311=54.61束。那么套定额4-7-20-15,3孔以内。并调整54.61-18.94=35.97,套定额4-7-20-16*35.97。 你的错在于,把定额上计算过程与实际项目混在一起了,我们只要关心锚具有几孔,就行了,其次是束长。