 我在浙江 已盖好两层楼4年了 现在共墙的邻居要盖两层楼 邻居没盖前是平台加一个屋顶和我共墙 渗漏严重现在我很矛盾 是让他与我共墙一边的一间阳台不变 盖另外两间为二层楼。这样1.渗漏依旧 2.另外两间二层楼盖好后 下沉 会不会与我共墙一边的一间阳台 预制板压的翘起或者挤过来 影响我的共墙面 开裂 变形。 还是与我的共墙面 留50CM的间距通风 采光【共墙面我有窗户 所以要留间距】盖三间二层楼 顶部两套房子用瓦片连城一体 这样邻居新盖的二层楼 下沉对我房子影响大吗 渗漏 房子要下沉 会不会还有。哪种方案适合 还是有更好的办法。 

回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
私家自建房共墙存在质量隐患比较严重,如果是共必须要同时建造;如果不时间建造共排房子间隔距离最好要大于2米,因为靠太近前期盖的房子基础已经根据它的重量下降稳定后期房子再上去力会传到前期房子的基础上就会造成前期房子墙体和楼板开裂
  建议:
1、预制板被压翘起来和墙开裂漏水严重,要请专业人士到现场鉴定,如果对结构有质量问题必须停止使用,待处理好后再用;

2、不同时间盖建议分开不要共墙,但是分开必须是从基础开始不能在二层或以上层开始。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
    农房建设一般要考虑一个重要的因素:在当初规划时是否考虑加建?即基础预埋是否考虑了未来加层?简单的方法是现场查看一下基础截面尺寸,这很容易做到

    如果当初已经考虑了加层因素,则邻居的加层对你没有影响。至于你房子的漏水主要原因是设计施工因素导致:墙体中砂浆不饱满、通缝、亮缝、眼缝、脚手洞、门窗洞口周边的处理等是农房墙面返潮的重要原因。屋面瓦(底瓦、面瓦)的搭接、垄的砂浆饱满度、密实度是屋面漏水的重要因素。

    如何现场确认邻居的地质土能否承载加层?你4年前不就砌了两层楼,你的基础尺寸和邻居的基础尺寸对照一下;其次一般粘性土承载力最小也是8T/M2,你砌的是空斗墙,搁置楼板,房屋间距不会超过4M,层高不会超过3.6M,基础算你埋深1.5M,这样线荷载小于8T/M,因此,基础大放脚有1M足够。

    至于你自己提出的方案,当然是有一定的间距更好,一可以通风、采光,二加大了安全储量系数。因为邻居的基础已定型,我们可在墙体自重上做一点文章:轻质隔墙、半砖隔墙、……

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
这样的房子还是请结构设计师帮着核算一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
这是我发的现场照片  请尽快给个办法  谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
忘了一副  发不上了 什么情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
忘了一副  发不上了 什么情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:01:59 | 显示全部楼层
建议当地找一个结构师或有经验的建筑师到现场给你看看,再作决定,光靠图片不好做确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:02:00 | 显示全部楼层
还是应该共同商量,费用可以按比例分担,当然,最好有个距离,问题就没有了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:02:00 | 显示全部楼层
   你说的,结合图片,主要共墙,基础的承载力,以及上部的 荷载不均共墙部位集中荷载大,易造成不均匀沉降。相当存在很大的安全隐患。建议基础采取加固处理。