如:线牌上标有1-300平方毫米;6-610安电流的电线能承受多少瓦
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:02:12 | 显示全部楼层
导线截面的估算 

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 

根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下: 
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。 
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。 
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为: 
16×4×1.5×0.9=86.4安。 
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。 
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。 
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:02:12 | 显示全部楼层
按所提的问题,从性质上来讲,电线的电流密度与导线的截面、电阻、电阻系数有关如果说能承受多少瓦则根电压有关。按欧姆定律:功率(瓦特)= 电压 ×电流  
所以,如果电压为单相220V,考虑功率因数为0.8,则6安电线能够承受:220×6×0.8= 1056W。
如果电压为三相380V,则能够承受:380×6×0.8×1.732= 3159.168W。
以上所提最大电流为610安,代入公式得:按三相电源,380×610×0.8×1.732= 321182.08W(321.182KW)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:02:12 | 显示全部楼层
1320W
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-5 07:13 , Processed in 0.023246 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表