发表于 2014-5-17 18:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间等电位如何进行连接

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:03:26 | 显示全部楼层
可参照02D501-2等电位联接图集
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:03:26 | 显示全部楼层
先将等电位盒埋到有接地线的墙里距地面0.4米处,与接地系统线连接;然后将卫生间内的所有用电插座的接地线引至等电位盒内与等电位接线柱相连
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:03:26 | 显示全部楼层
标准图集有很详细的说明'
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:03:26 | 显示全部楼层
卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!