海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 698|回复: 8

剪力墙加固问题?

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
该项目为27层剪力墙结构住宅,现在施工到第17层,发现第7层混凝土强度实测值最高C30,最低不到C20,原设计第7层混凝土强度为C35,,如何加固?

复制去Google翻译翻译结果

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层
和设计沟通,让设计验算 第17层的砼等级能不能满足上面建筑的要求,然后根据验算数据,确定加固方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层
剪力墙加固,必须找有相应资质的加固单位,到施工现场实地检查工程部位,依据工程实际出现的问题,做出加固专项方案,进行加固不得私自处理。一般常见方案有,碳纤维...钢板...注浆....等方法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层
经设计验算看能否保证结构安全和使用要求后再考虑如何加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层
一方面联系具有资质的加固公司,到施工实地查看,做出加固方案,同时与设计沟通
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层
剪力墙有可能做承重墙也有可能做非承重墙!但是一般情况下,剪力墙都是承重墙的基于这种考虑,那么墙体砼强度达不到设计要求,首先应请设计进行验算。如果设计验算能满足安全使用要求,那么可由设计进行确认,不必进行加固;如果验算不能满足安全使用要求,那么就需要找有资质的单位出据加固方案。该方案还可能需要原设计认可,以及需要专家论证。加固方法一般有粘钢 加钢支撑、植筋增大截面等方法。但没资质别私自动哦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:03:40 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:03:41 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:03:41 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 04:15 , Processed in 0.025746 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表