海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 582|回复: 6

消防水池保护半径不超过150米什么意思?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<建筑设计防火规范>8.6.6条规定:供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150米.有人据此认为消防水池不能放在中间而放一边的情况下,如果小区长度超过150米,就要设好几个消防水池.(在市政供水不足的情况下)但我看见很多面积很大的小区都没有两个以上消防水池.怎么回事?
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层
消防水池是能够储存消防用水量的.而室外消防栓只是一个取水口.
如果保护半径大于150米你可以增设一套室外消防管网.加设一套泵.这样就可以满足要求.
消防水池的保护半径针对的还是消防车的取水半径来考虑的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层
是不应,没说一定不可以请对规范熟悉后再提问啊,楼主。一个就可以的,消防通道要有回转半径,足够消防车掉头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层
建议查阅条文说明查找答案

中华人民共和国国家标准
建筑设计防火规范
GB 50016--2006
条文说明

5 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。
消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m。距离可燃液体储罐的距离还应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层
不一定所有的住宅小区都要设置消防水池:

中华人民共和国国家标准
建筑设计防火规范
Code of Design on Building Fire protection and prevention 
GB 50016--2006
主编部门:中华人民共和国公安部 
批准部门:中华人民共和国建设部 
施行日期:2006年12 月1 日

8.6 消防水池与消防水泵房
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s

8.6.2 消防水池应符合下列规定:

1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层
消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m规定消防水池的保护半径为150m。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:03:43 | 显示全部楼层
楼上解释错误,规范中的“不应”即为不可以,“宜”才是根据条件许可设计,
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-12 06:47 , Processed in 0.030785 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表