各位专家 小弟有一问题不懂

 喷淋管道要挂在檩条下面 可以吗 我不知道怎么样验算檩条能不能扛得住

 7.7米的柱距 檩条为220*75*20*2.5的

 求专家解答或者教下怎么计算

 万分感谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋管支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
可以主要挂点在屋面梁上@6000,次要挂点在檩条上@6000.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
同意2楼意见,支管挂在檩条上有没有问题,要经设计校核认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
请设计提出方案,需要验收才能确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
2楼意见不错。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
还要知道喷淋管道的荷载及作用位置,然后檩条按简支计算檩条的强度及挠度是否满足
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
钢结构设计的时候考虑这部分荷载就可以,否则,就不褥可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:04:37 | 显示全部楼层
支管放在檩条上没有问题,做法是:在相邻两个檩条处用连接板连接横向小梁,用C型钢、100槽钢、角铁都可以