穿管所依据标准的是什么?壁厚是如何规定的?使用什么技术规定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层
GB 50303-2002第14.2.1规定壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层
管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层
一般钢管的厚度是国标的  具体的做法不会去要求厚度,按图施工就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层
室外的电气钢管一般按施工图纸要求太薄肯定是不行的,还需要一定的防锈防腐功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层
根据规范要求室外埋地导管,必须使用壁厚大与1.5mm的热镀锌金属导管
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:04:41 | 显示全部楼层
1.要求大于1.5mm的热镀锌金属导管,过路地面要求大于2.0mm