 主体验收前抽检,六层的回弹推定值为
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
同意1楼意见此外,回弹值已达到设计值的90%,没有问题,可视为合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
如果是试压块达到设计值的90%是视为合格,但是回弹不清楚,如果不行可以重新在六层加倍回弹点量复测
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
你可以参考下回弹法的相关规范,回弹有时候并不一定很准确,要是多自己的实体质量有信心可以采取取芯方法进行判定砼等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
回弹那个数据试验员会修改的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
27.3合格了.请设计核算下吧.确实不行便要抽芯了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
同意8楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:05:06 | 显示全部楼层
重新复检下吧,不合格的话再抽芯27.3也算是合格了。