小区给水管道施工完毕,准备进行上层施工,现无法接通市政管网,经自查(自行打压)没有问题,请问接通市政管网后有无影响?

回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:05:07 | 显示全部楼层
根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第3节给水系统第3.0.9条有关规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m
    市政给水管网压力是依据城市总体规划确定,一般设计城市建筑层数按六层考虑,供水压力按0.28MPa设计。 但是因为市政供水管网的压力不是以最远、最高端为控制点来设计的(为了顾及最不利点会浪费许多电费),所以在局部地区可能压力会低至0.2Mpa,甚至更低。

而比较靠近水厂的地方,又肯定会高于0.3Mpa