海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1493|回复: 15

请问哪位朋友知道电渣压力焊焊接接头不合格,而且柱已经绑扎完毕从新焊接不现实。

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、针对于此问题采取怎么样的处理措施?

2、处理措施的依据详细出自那本规范?

回复

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层
正常情况下,焊接完成后,箍筋绑扎前要检查验收钢筋的焊接不合格的及时返工。象你所说的,已经绑扎好了,就看情况决定了。如果不合格的数量不多,可采取补焊、帮条焊。数量多就只能返工重来了。至于焊接质量好与坏,可对照钢筋电渣压力焊验收规范。在现场,用肉眼观察,可以发现问题。一般的质量通病为,偏包、偏轴心、铁水溶化不足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层
1、搭接钢筋;

2、钢筋电渣压力焊验收规范

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层
不规范,切割重新焊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层
搭接焊,或重新焊接;再申请验收,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层
不合格谁下的结论?可以原位取样送复检复检不合格可采取补强措施或重新焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:05:17 | 显示全部楼层
按规范从现场抽样,怀疑不合格就应当提取已绑扎好,可以采取同等级同规格的钢筋按绑扎搭接要求绑扎或帮条焊也行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
回倪文辉:任何钢筋其实都允许采用绑扎搭接的接头方式我们的焊接,优越性很多,但最根本的出发点是为了节约钢材。就柱子的主筋而言,抗震等级与单位面积内的强度值有关,与采用什么样的接头形式无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
设计可以否决搭接和帮条焊方案,因为超筋所以,要么沟通,要么格调重焊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:05:18 | 显示全部楼层
采用绑条焊接,按JGJ18-2003(钢筋焊接及验收规程)、03G101-1第36、42页处理,可确保质量、进度,节约成本