请教各位:热源厂蒸汽锅炉型号TG-75/5.29-M 产生过热蒸汽的温度428 压力3.42MPa,供暖一次网到达汽水换热器端的蒸汽温度和压力大概是多少?冷凝水的温度大概是多少?谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:05:35 | 显示全部楼层
要根据你的供热管道长度,和保温的设计要求来计算,包括冷凝水的排水温度,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:05:35 | 显示全部楼层
需要知道蒸汽流量,管径还有长度一般冷凝水温度不应超过80℃,否则应设水水换热器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:05:35 | 显示全部楼层
热蒸汽的温度428 压力3.42MPa,是锅炉出口的数值,到达汽水换热器端的温度和压力你只能问热源厂,可以肯定一点,绝不是锅炉出口的数值,否则国产的换热器是承受不了的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:05:35 | 显示全部楼层
这要看你蒸汽锅炉的参数,再根据你汽水换热器的参数计算确定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:05:35 | 显示全部楼层
虽然不知道你的一次网长度,但是进换热器的蒸汽应该不会超过2.5MPa吧,否则整个系统设计压力就达到25公斤,对热水侧的管网来说,投资就大多了是不是有减温减压器呀?