柱帽中的框柱箍筋是否要加密?

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程中,有很多无梁板设计柱子设计有柱帽,那么柱子在有柱帽段的柱子箍筋是否要加密?如不加密按柱子在基础中的作法,在那本书中可查到?因为我工地与甲方发生争论,设计方、监理方说可以按在基础中的箍筋设置。甲方说要看规范。求大师指点!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
很好办,监理和设计都同意 按在基础中的箍筋设置,同时图集中要求梁和柱交接处按照要求加三个核心箍甲方要你加密, 说要看规范,那你就请甲方拿出这样的规范,你就当学习了。谦虚点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
甲方说的是什么规范?我很想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
同3楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
工地上这样的事情很多,不管甲方或监理是没有设计节点做法的权利的,只有设计单位有甲方和监理认为工程质量有问题,应指出违反什么规范,什么做法。否则就是无理取闹。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
进来看看 学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
个人认为应该参照梁柱节点还有不管怎样也不可能按基础,他们之间根本不是一个概念。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
当然要加密,这个地方是要按柱子箍筋的规格进行加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:05:44 | 显示全部楼层
看图纸上的设计规范是03G还是11G,之后对应查找相关图集11G图集中是需要加密的。