这个屋顶现在出现岩棉保温板上找平层开裂现象请教各位同行这是什么原因啊,如今屋顶保温岩面已全部进场,退货不现实啊,应该采取什么措施,需要改变设计么?

屋顶是卷材防水现浇钢筋混凝土平屋顶,不上人,有保温。

屋顶做法:10厚1:3水泥砂浆面层(内配1米钢丝网,丝径1.2mm孔径25.5, 1M 切割缝,內填改性沥青膏)

10厚M 2.5砂浆隔离层

两层3厚聚酯毡胎a型SBS改性沥青防水卷材

20厚1:3水泥砂浆找平层

80厚岩棉板保温层

最薄处30厚加气混凝土碎料2%找坡层

现浇钢筋混凝土屋面板

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
产生原因:
1、有可能是砂浆与岩棉保温层粘结不够,致使20厚砂浆层在施工完毕后独立形成一个板块层(易发生空鼓,你检查时看有没有空鼓)好排除相应原因,
2、加上又没有合适的分格缝,施工面积大,没有适度的养护,
3、还有可能是20厚砂浆找平层一层性施工完毕,砂浆层的抗压能力较好,抗拉(裂)能力较差,气温较高(或昼夜温差较大发生热涨冷缩);
4、水泥砂浆强度过高,失水快;
措施:
1、小面积施工,或设分格缝,施工时在找平层较厚部位或满铺一层钢丝网(或网格布),嵌入1/3厚度;
2、施工完毕后及时洒水养护,或覆盖湿棉养护;
3、如有可能修改配合比,使用低强度混合砂浆(设计已定,修改可能有点麻烦);
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
采用抗裂砂浆复合耐碱网格布的做法,即在找平层上面抹一薄层复合抗裂砂浆,然后迅速将耐碱玻丝网格布压入,抗裂防护层5mm即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
施工细节不到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
是要做防水来解决渗漏水问题,保温也可提供更多保障,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
好像没有看到透气管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
保温层上的20厚砂浆找平层开裂,主要是失水太快,后期养护工作不到位,未设置分格缝等造成,出现这种情况及时修补封堵,做SBS卷材防水层刷冷底子油时仔细一点(多刷两遍),严控卷材防水层的施工质量,就没什么问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
1、铅丝网应在混凝土上设锚点@1000与铅丝网绑接
2、保温层铺设后,应喷淋(用喷浆器)湿度水度,使保温层表面潮湿。
3、水泥砂浆应用水泥混合砂浆(适当参入灰膏)以减少水泥砂浆的收缩性。
4、合理分格保证局部整体性。
5、进行养护,适度淋水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
想你介绍的情况来说是由于:里面的水分未能排出,砂浆收缩造成的处理方法,将在做好的上面切宽50毫米深度至砼面,间距为 :横向3米,纵向6米,里面敷设PVC管<管道四周打孔,管径为6分,纵横连接,屋脊留置出气管,管用80的PVC,>排气管的位置设置在屋脊与底下的管相连,作为出气口即可,排气口上部戴帽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:07:16 | 显示全部楼层
产生裂纹的主要原因:
1.施工前,80厚岩棉板保温层,最薄处30厚加气混凝土碎料2%找坡层上面没有洒水湿润,导致找平层失水严重,形成裂纹
2.找平层施工完毕后,没有及时养护。不到位。
3.80厚岩棉板保温层在粘贴时,板与板之间的缝隙应该用砂浆灌注,如果没有灌注,会导致找平层顺着保温板的缝隙裂纹。
处理方法:
采用抗裂砂浆复合耐碱网格布的做法,即在找平层上面抹一薄层复合抗裂砂浆,然后迅速将耐碱玻丝网格布压入,抗裂防护层5mm即可。