构造柱马牙槎的留置方式?墙体与框架柱的拉结筋设置方式?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造柱马牙槎的留置方式?墙体与框架柱的拉结筋设置方式?
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
先退后进,320/200 每搓不大于500高;拉结筋没600设置一道,第一道拉结筋距地面200,大于120墙每道设置2跟拉结筋,具体根据设计图纸施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
构造柱马牙槎的留置方式?墙体与框架柱的拉结筋设置方式
构造柱马牙槎的留置方式是先退后进500mm一茬;墙体与框架柱的拉结筋设置方式用直径6.5mm的钢筋进入构造柱不少于240mm并有180度的弯钩,深入墙内不低于700mm并有180°的弯钩在墙边不少于30mm的保护层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
构造柱马牙槎的留置方式参见03G329-2《建筑物抗震构造详图》和《建筑施工手册》,墙体与框架柱的拉结筋设置方式参见GB50203《砌体工程施工质量验收规范》第八章8.1节8.1.3条的规定朋友,这是基本常识呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
构造柱马牙槎按如下规定设置:每4皮砖为一槎,先退后进;墙体拉结筋按如下规定设置:沿墙高每隔500mm设置一道,但第一道拉结筋应距地面300mm设置,数量为每120墙宽设一根(120厚墙体设两根)深入墙内长度按抗震设防烈度来取值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
构造柱马牙槎留置高度不大于300,先退后进,标准砖是五退五进,砌块为一退一进与构造柱或框架结构墙柱的拉结设置:直径6,间距不大于500,120墙1根、200或240墙的2根、370墙的3根,锚入墙体长度不小于700.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
先出后收,每搓不大于500高(应按砌体砖每皮厚度,若机砖8皮×60=480,190空心砖则600高);拉结筋没480~600设置一道,第一道拉结筋距地面200,大于120墙每道设置2跟拉结筋,具体根据设计图纸施工,钢筋末端必须带勾
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
关于拉结筋的设置,还得看看结构的抗震等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:08:07 | 显示全部楼层
构造柱205—300进一退一,@500留拉结筋墙体与框架柱的拉结筋沿墙高度@500舍拉结筋