海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 222|回复: 7

脚手架的单立管和双立管有什么区别?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚手架的单立管和双立管有什么区别
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
单立管架体,仅在一侧有立杆,其小横杆一端需搁置在墙上的,稳定不好;而双立管属自成的体系,稳定性要好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
单立管不稳定   双立管稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
双立管受力好,搭设高度大

双管立杆脚手架的经济性不好,在施工现场已经很少使用,新规范《JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》已取消。

老规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
1、脚手架搭设形式不同2、安全系数和承载系数大小不同。3、双排施工作业面和施工高度大于单排
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
JGJ130中规定
立杆:脚手架中垂直于水平面的竖向杆件
外力杆:双排脚手架中离开墙体一侧的立杆,或单排架立杆
内立杆:双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆
双立杆:两根并列紧靠的立杆
主立杆:双管立杆中直接承受顶部荷载的立杆
副立杆:双管立杆中分担主立杆荷载的立杆
单立杆没有明确说明,你可以按立杆理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:08:12 | 显示全部楼层
单立管系统:建筑管网排水是由一根管道实现,立管与横支管采用普通管件连接一般只适用于9层以内的楼房。 双立管系统:建筑管网排水是由两根管道实现,一根用来排水,一根专用于通气(也叫通气立管)。适用于大于等于10层的高层和超高层建筑,既当今最普遍的楼房排水系统。
回复 支持 反对