双管日光灯打开开关时双管都亮,作为应急灯,停电时其中有一盏亮,其不受开关控制,恢复通电时双管仍然都亮?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双管日光灯打开开关时双管都亮,作为应急灯,停电时其中有一盏亮,其不受开关控制,恢复通电时双管仍然都亮,不知道此电路是如何接线的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层
 这是大型公共场所及地下車库常用的照明应急疏散系统它是双路电源,一路市电,一路EPS应急电源,共有PE线共四根线,正常情况下,双路都有电,市电停电时,应急电源葙自动切换到EPS电源对另一路供电,市电恢复供电,则应急葙又切换到双路供电。接线图就没必要画了吧?                        
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层
有一根是充电线,应急灯有带应急电池,充电线接电池充电,还有一根零线、地线和控制线按平常接法,当平常用时可用开关控制,在没电时应急灯的电池发挥作用,供一根灯管的用电,照明时间应大于30分钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层
楼主说的有两种情况:
1此荧光灯显然是有应急电源,应急电源在断电的情况下没有什么明显的闪灭现象说明可能有2中情况
1  双管应急灯其中一管为自带蓄电池应急照明,此组灯管进线有4根,强启、火线、零线、地线。参看图集08D800-3
2 双管应急灯具其中一管采用UPS应急电源,为两根灯管分别供电,即两个灯管共进两根火线、一根零线、一根地线,两个火线的位置是从不同的断路器甚至配电箱引入的。
想要弄明白 可以用表去打一下或者自己拆开看看线路走向,或者干脆找到图纸自己看看!