海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 567|回复: 5

地下室后浇带渗漏处理方法

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是底板渗漏
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:09:55 | 显示全部楼层
1、面渗处理
施工中我们先用火焰喷灯烘渗水基面,紧接着用SJ堵漏剂化学浆材与普425号水泥配制成复合胶浆涂抹在渗水部位上,这种做法,收到了“内病外治”的功效其作用机理是:将复合的速凝防水胶浆涂抹于渗水部位后,复合胶浆中的无机材料由于渗入了化学材料,不仅早强速凝,且易于控制,大大改善了胶浆固化后的力学性能,并依靠亲水细微的渗水通道,使渗水压力孔道内的化学材料,是在水泥 材料的约束下,在有限侧压力的状态下聚合而根植于基层,从而大大提高了粘结质量和防水效果。
2、点渗处理
发现严重的渗水点,先用冲击钻在渗水点上打眼,然后用SJ堵漏直接封堵。SJ堵漏剂固化时间为45秒。
3、线漏处理
人工沿漏水缝一“V"型槽,接着抽管引水,待做好抗渗增强砂浆防水层后,注浆堵漏。
4、水浮力裂缝处理
(1)缝表面处理,在混凝土裂缝处先用冲击钻打两个眼,然后埋置注浆引水管,并从引水管中用压缩空气清理缝中的杂质,沿缝用SJ堵漏剂堵缝,使漏水从引水管中向外排出水,最后进行化学注浆。
(2)由于裂缝漏水较大,现场估测漏水压力约为0.8MPa,根据上海地铁和北京东华门电力隧道水浮力产生裂缝处理的经验教训,采用了3厘米厚防水砂浆作为抗渗增强抵抗水压是不够的,我们在施工 中认真研究,最后采用绑扎钢筋网片,浇注80mm混凝土,以抵抗漏水压力,待混凝土达到强度后,进行注浆堵漏。
5、抗渗增强防水砂浆
抗渗增强防水砂浆,平均厚度2.5cm做法采用刚性五层抹面防水施工方法,基层经凿毛处理,抗渗防水砂浆中掺加3%的复合抗渗早强剂,早强剂的加入一是提高防水砂浆的早期强度,二是缩短了施工作业时间,提高作业效率。据现场实测,抗渗砂浆初凝为2小时,终凝为4小时。
6、注浆堵漏
(1)试注浆:待封闭裂缝或漏水点抗渗砂浆防水层具有一定强度后,压水试验,检查封闭情况确定注浆压力。
(2)注浆:注浆顺序按水平缝自一端向另一端,垂直缝先下后上进行,先选其中一孔注浆,待浆液沿着引入通道向前推进,注到不再进浆时停止压浆。如此逐个进行直至结束,注浆材料用单组分聚氨酯化学注浆液。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:09:55 | 显示全部楼层
一、后浇带渗漏的原因

(一)设计原因

1.对地下室防水工程重要性认识不足当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停车库或超市使用。设计时,设计人员认为局渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。

2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况,造成防水设计方案失误。

3.结构与防水设计处理不当。由于工程结构复杂,未与防水很好地结合,后浇带位置不利于防水;防水与管道线路未很好配合,细结构不当,造成地下水沿管道位置渗入,从而出现后浇带渗漏。

(二)施工原因

1.施工质量不良。在后浇带的施工过程中,底板未满足规定时间而匆匆进行后浇带施工;底板侧面未清理干净,未进行凿毛,或有杂物,使后浇带与底板粘结不好,造成渗漏;在后浇带施工过程中,随意加大水灰比;浇捣不密实或震捣过久,表面浮浆过厚或漏捣造成蜂窝;混凝土养护时间不足,表面干燥,骤冷骤热,极易引起裂缝而渗漏。

2.建筑材料质量不符合要求。采用的水泥强度虽然很高,但稳定性差,凝固后容易产生裂缝;采用的料石受爆破震裂,产生裂缝,强度降低,地下水极易从料石的裂缝中渗入;采用的遇水膨胀止水条等材料质量不符合要求,安装不到位等。

二、后浇带渗漏分类和检查方法

(一)渗漏分类

1.慢渗:渗水现象不明显,用毛刷将渗漏处擦干,不能立即发现漏水,经3~5分钟后,方有湿痕,再隔一小段时间开始有小片集水。

2.快渗:渗水比慢渗明显,用毛刷或干布擦后立即出现湿痕,而且很快产生集水,顺着墙面或由高处向低处流动。渗水量在30~60毫升/分钟。

3.急流:漏水现象明显。形成一股水流,漏水量在60毫升/分钟。

4.高压急流:在渗水处有水柱喷出。

(二)渗漏检查方法

1.宏观找漏:通过肉眼观察,直接找出渗漏点。这个方法适用在漏水集中而严重的地段,必要时可以用钢针凿除松动位,找出真正漏水处。

2.毛刷找漏,当用肉眼不能分辨漏水孔位置时,可用毛刷找漏。找漏时,先甩掉毛刷上的浮水,沾吸衬表面上的水珠,在漏水处很快会出现亮光,即为渗漏位。

3.撤水泥粉找漏:在大面积慢渗地段,日渗水量较小,用毛刷找漏无效时,可擦干浮水,在慢渗范围的表面撒上一层水泥粉,当干水泥面上呈现潮湿处,即为渗漏位置。

4.胶浆找漏:如果用以上几种方法无法找出渗漏位置时,可采用胶浆找漏。找漏时,可在基层上抹一层水泥浆,当发现胶浆表面出现水珠,即为渗漏位。有时在水泥浆上均匀撒一层干水泥粉,如短时间出现湿点,即为渗漏水位置。

5.凿槽找漏:当防水工程的转角位有渗漏时,即要顺水路寻找水源,有时必须在结构上凿槽,才能发现漏水孔。

三、后浇带渗漏处理方法

1.若是底板后浇带接缝处混凝土不密实或裂缝所引起的渗透,可将接缝和裂缝凿成V形槽,然后用中核CN2000A与水充分搅拌和匀后,团成已凿好V形槽形状,待其发热并开始变硬时,立即塞入V形槽内并捣实,再用中核CN2000B抹平。若水压较大可借助木塞或用导水的方法,再实施堵漏。
2.对零星点处的渗水可采用电锤钻孔内填防水剂来达到堵漏防渗效果。具体方法:在渗水位用电锤钻一个或几个孔径为25毫米孔,深度根据底板厚度而定。孔打好后,将孔清理干净,用水润湿,用中核CN2000B与水充分搅拌和匀后,塞进孔中,用钢筋捣密实,也能达到堵漏效果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:09:55 | 显示全部楼层
用聚氨酯堵漏

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:09:55 | 显示全部楼层
若地下水无压力,则重新做卷材或涂膜防水,地下水有压力时高压注浆堵漏即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:09:55 | 显示全部楼层
1.若是底板后浇带接缝处混凝土不密实或裂缝所引起的渗透,可将接缝上面用环氧树脂粘合剂分段封口,然后用高压泵从一端向缝内注入水溶性聚氨脂堵漏剂(或其他水溶性堵漏剂或环氧灌缝装液),注入量则视另一端冒装液为止该产品遇水能自行乳化聚合反应成固体。固化后遇水能继续膨胀,起到止水堵漏作用。
2.对零星点处的渗水可采用电锤钻孔内填防水剂来达到堵漏防渗效果。具体方法:在渗水部位用电锤钻一个或几个孔径为25毫米孔,深度根据底板厚度而定。孔打好后,将孔清理干净,用水润湿,然后将粉状防水剂(如堵漏灵)与水接1∶8左右的比例拌和,塞进孔中,用钢筋捣密实,也能达到堵漏效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 18:56 , Processed in 0.025281 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表