板角一定要布放射筋吗?规范哪条有,是每层都放,还是就屋顶?

回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:11:48 | 显示全部楼层
板角设置放射性构造钢筋,主要作用是防治角部楼板上皮开裂具体规范中没有要求,你可以多看看结构构造措施,构造措施中有具体放置要求,这个是行业多年经验积累。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
一般做法为屋面含悬挑部分,放射筋一般伸入跨内大于2米;而在楼层中也无设计及相关规范要求,故一般不必考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:11:48 | 显示全部楼层
有的图纸会在结构说明中提出,一般是每层都放
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:11:48 | 显示全部楼层
板角设置放射性构造钢筋,主要作用是防治角部楼板上皮开裂,一般做法为屋面含悬挑部分,放射筋一般伸入跨内大于2米,没有规范要求,根据设计计算要求设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:11:48 | 显示全部楼层
和你找的问题一样,没有规范要求,主要看设计单位计算集中应力情况,我这项目挑板设置放射筋,有些大跨度楼板设计放射筋,设计单位回答也是计算判断(但是挑板的地方一定设置,不然纵、横向交接会空出一小块)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:11:48 | 显示全部楼层
放射筋常设置在挑檐板转角、外墙阳角、大跨度板的角部等处,这类地方容易产生应力集中,造成混凝土开裂,所以要加放射筋
江苏的住宅工程质量通病控制标准要求钢筋数量不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于2000mm。