海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1056|回复: 10

3办公楼装修,请大家挑错?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公楼装修,请大家挑错欢迎砸砖。

回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层
1、固定卡子返置;2、副龙骨不应有吊杆;3、主龙骨连接处的端部增设吊杆;4、墙压顶使用断砖,未设防腐木楔、小于1/3(200mm)加气混凝土砌块块上墙;5、竖向灰缝过大;6、木龙骨应做“三防”处理,圆弧部位应加设主龙骨;7、石膏板拼接缝隙不统一,宜保留3-5mm缝隙;8、副龙骨接头缝隙过大;9、砌块混砌,断砖上墙,上下层砌块搭接小于砌块的1/3长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层
加气砼砌块竖缝太小,填不上砂浆,个别墙上破损的砌块太集中;框架梁下的要斜砌,砌筑的架子太危险;电线决对不能搭到轻钢龙骨上;纸面石膏板缝隙太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层
。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层
同意楼上观点,还有一个问题就是电工吊杆和龙骨吊杆混用

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层
隔墙的顶部应用斜砖砌筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:13:10 | 显示全部楼层
都是局部的图片,不明白究竟在哪个部位,建议在上传一张全图,让我们有个全面的了解才好评价
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:13:11 | 显示全部楼层
门洞处最好使用小砖砌筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:13:11 | 显示全部楼层
答:1、吊杆不能打在预制板上;2、主副龙骨接头没有固定;3、穿线管不能与吊杆固定在一起;4、木龙骨没有刷防火涂料;5、自攻丝没点防锈漆;6、砌块与红砖之间没留马牙碴;7、砌块缝不对;8、砌块搭得架子不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:13:11 | 显示全部楼层
都是高手啊···我倒是一个都没看出来