海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 910|回复: 19

这样的悬挑架安全吗?

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地看到的,问了一下是个悬挑脚手架,中间支点就这么样,我自己看上去觉得不太保险

不知道实际上安全吗这样弄?

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层
不安全悬挑脚手架型钢悬挑梁采用16#工字钢,工字钢锚固端伸入到楼层内,与楼层采用φ16预埋圆钢固定,挑梁上全部荷载均由挑梁承担;每隔两跨悬挑梁末端由钢丝绳斜拉固定在上一层墙(或梁)上,钢丝绳规格为6×19Φ14mm。钢丝绳仅作为保险储备,不参与受力计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层
违章操作没有安全保障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层
这属于旧楼外檐改造常见的脚手架,由于不属于正式报建项目,经常有人这样违规操作,建议相关部门把这些旧楼改造及提升项目纳入管理范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层
不符合规范要求,要出事的,我见过好2次外架倒塌的了  都是以为这样没事,结果……悲剧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层
违章搭设的脚手架,应该立即整改
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:14:09 | 显示全部楼层
不安去,明显违章
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:14:10 | 显示全部楼层
明显不合乎脚手架搭设安全规范,应该立即要求整改
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:14:10 | 显示全部楼层
从架体搭设到脚手板铺设都很明显不符合要求啊如何谈安全?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:14:10 | 显示全部楼层
不安全! 属于违章操作马上写停工整改通知书!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 18:24 , Processed in 0.031348 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4