海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 772|回复: 6

系统顶点压力如何计算?

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高区工作压力为1.0mpa,楼高90米,试验压力要求为 系统顶点工作压力加0.1mpa,    系统顶点工作压力如何计算啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层
计算系统顶点工作压力需要计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失计算起来十分麻烦。在实际中如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。因此设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层
将高区的工作压力 1.0mpa 参考作为顶点工作压力试验压力为  1.0mpa  +0。1 mpa=1.1 mpa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层
系统顶点工作压力是指保证系统正常运行时,顶点压力需保证系统充满水、不气化,一般做设计时,水泵选型就已经考虑,在正常运行中,在最高点留一个压力表接头,可测出此点压力是否达到设计要求此点压力为(对闭式循环)高区工作压力再加上0.1兆帕(Mpa)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:14:33 | 显示全部楼层
<div>一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取  二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博  三、完成下列任务之一,取得内测资格。  (1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问 (2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》 您的推广连接为: 您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接  购买道具  #propsName# #propsDescription# #propsCoin# 积分/个</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 12:55 , Processed in 0.032771 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表