海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 513|回复: 7

空调图纸没有水管风管标高,如何确定?

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调图纸没有水管风管以及设备的标高,说是根据现场的实际情况确定,应当如何确定,需要遵守哪些原则,按照哪些要求确定,请大家详细的解释一下

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
   1    施工图综合管线深化设计  民用建筑中机电设备安装工程中施工图综合管线深化设计 深化设计是指在工程实施过程中对招标图纸或原施工图的补充完善,使之成为可以现场实施的施工图,深化设计是为了将设计师的设计理念,设计意图在施工过程中得道充分体现;是为了在满足甲方需求的前提下,使施工图更加符合现场实际情况,是施工单位的施工理念在设计阶段的延伸;是为了更好的为甲方服务,满足现场不断变化的需求,优化设计方案在现场实施的过程,是为了达到满足功能的前提下降低成本,为企业创造更多利润。  综合管线深化设计需要项目部牵头,技术负责人负责,各专业工长参与,借助工程制图软件(CAD),结合现场实际情况综合考量。不仅项目部内部各专业要密切配合,还要做好与土建、装修的配合工作。土建是我们进行优化设计的基础,我们的管线基本都是贴梁排布的,梁的高度,梁与梁之间的跨度,往往是影响我们管线排布的主要因素。现在的民用建筑要求都比较高,特别是对于要求精装修的民用建筑,在与装修单位的配合中,管线的优化设计就显得尤为重要。  CAD作为综合管线深化设计的重要工具,在进行综合管线深化设计时各机电专业(给排水、电气、空调暖通等)应做好本专业的图层管理,为综合管线深化设计创造条件。例如:各专业不同系统的管线及文字标注应使用不同的图层,以便在综合管线图纸中通过打开、关闭图层的操作对各专业管线进行管理;各专业的管线应使用不同的色系及颜色,以方便综合管线深化设计过程中分辨不同系统的管道,提高工作效率;各专业图纸的线性比例、文字标注的字体和字高应保持统一,保证综合管线图纸制图的一致性和美观性等。 针对错综复杂的管线,在设计过程中,我们应把握如下基本原则: 1)尽量利用梁内空间。绝大部分管道在安装时均为贴梁底走管,梁与梁之间通常存在很大的空间.尤其是当梁高很大时。在管道十字 2  交叉时,这些梁内空间可以被很好的利用起来。在满足转弯半径条件下,空调风管和有压水管均可以通过翻转到梁内空间的方法,避免与其他管道冲突,保持管路通顺,满足层高要求。  2)有压管道避让无压管道。无压管道内介质仅受重力作用由高处往低处流,其主要特征是有坡度要求、管道杂质多、易堵塞,所以无压管道应保持直线,满足坡度,尽量避免过多转弯,以保证排水顺畅以及满足空间高度。有压管道是在压力作用下克服沿程阻力沿一定方向流动。一般来说,改变管道走向,上下翻飞,绕道走管不会对其供水效果产生影响。因此,当有压管道与无压管道碰撞时,应首先考虑更改有压管道。      3)小管道避让大管道。通常来说,大管道由于造价高,尺寸重量大等原因,一般不会做过多的翻转和移动。应先确定大管道的位置,后布置小管道的位置。在两者发生冲突时,应调整小管道,因为小管道造价低且所占空间小,易于更改和移动安装。      4)冷水管道避让热水管道。热水管道需要保温,造价较高,且保温后的管径较大。另外,热水管道翻转过于频繁会导致集气。因此在两者相遇时,一般调整冷水管道。      5)附件少的管道避让附件多的管道。安装多附件管道时要注意管道之间留出足够的空间(需考虑法兰、阀f J等附件所占的位置),这样有利于施工操作以及今后的检修、更换管件。      6)临时管道避让永久管道;新建管道避让原有管道;低压管道避让高压管道;空气管道避让水管道。     综合管线设计方法:  1)定位排水管(无压管)。排水管为无压管,不能上下翻转,应保持直线,满足坡度。一般应将其起点(最高点)尽量贴梁底, 使其尽可能提高。沿坡度方向计算其沿程关键点的标高直接接入立管处。  2)定位风管(大管)。因为各类暖通空调的风管尺寸比较大,需要较大的施工空间,所以接下来应定位各类风管的位置。风管上方有排水管的,安装在排水管之下;风管上方没有排水管的,尽量贴梁底安装,以保证天花高度整体的提高3  3)确定了无压管和大管的位置后,余下的就是各类有压水管,桥架等管道。此类管道一般可以翻转弯曲,布置较灵活。此外,在各类管道沿墙排列时应注意以下方面:保温管靠里非保温管靠外;金属管道靠里非金属管道靠外;大管靠里小管靠外;支管少、检修少的管道靠里,支管多、检修多的管道靠外。管道并排排列时应注意管道之间的间距。一方面要保证同一高度上尽可能排列更多的管道,以节省层高;另一方面要保证管道之间留有检修的空间。管道距墙,柱以及管道之间的净间距应不小于100 mm。      进行管线优化设计时必然会导致管线的移动,特别是穿墙穿楼板的管线发生变动时,预留孔洞也会发生变化,特别是大型管线发生移位时例如风管这就需要我们在与土建配合中及时预留。  对于精装修的民用建筑,我们应与装修单位密切配合,了解装修方案,根具装修方案确定自喷头、灯、风口的位置,在安装过程中将接口预留到位。  综合管线是一门涉及各专业的工程,需要各专业设计人员互相配合。机电设计人员应全盘考虑,提前对可能出现的问题进行预判。对于管线相对集中的部位,要进行综合考虑。同时,机电设计人员也要注意与土建专业的沟通。在管线复杂的地方,可以考虑管道穿梁进行敷设,从而满足层高要求。只有多方面共同努力配合,遵循合理的设计原则,满足各自的工艺要求,综合管线才能达到满意效果,保证建筑物的使用质量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
应和其他专业协调布置,如电气专业的桥架等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
与各专业进行协调,进行综合布网方案拟定,各专业无意义,监理、甲方同意,各专业按照方案进行实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
和建设单位工程师协商,宗旨是和各专业协调,不要浪费空间

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
一般都是根据现场的实地施工的,这个可以和室内装修的商量,看看他们对吊顶的要求配合着来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
可以根据二装装饰造型能够隐蔽起来高度去定

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
现场装饰高度,还有其他管线的交叉来决定标高
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 22:41 , Processed in 0.025799 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表