同样一根电缆,在始端装的CT为600/5,末端装的CT 为400/5,抄表时,发现两个表度数相差将近两万度,这是什么原因、求各位大仙帮帮小弟
回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:15:58 | 显示全部楼层
互感嚣变比600/5和400/5前者计量表每度实际120度,后者为80度应该明白的。即是同一电表及变比在始端和末端的读数还是有一点差的,应该很小,原因:线损及表的误差、灵敏度不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:15:58 | 显示全部楼层
实际度数应表数X倍数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
你看的表数乘上倍率了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
  只有一种情况,去当地电业公司校验计量表及互感器确定是表、互感器谁出了差错很有可能是变比不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
不是计算错误,就是表或互感器有问题,请将计算过程展示大家分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
应计入线路损耗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
理论上各个分表的线圈会消耗一定的电能,总表与分表之间的线路电阻也会有电能损失,所以总表的度数略大于分表视为正常但是相差过大,就说不清楚了。一般总是会出现这样问题的,我也遇到过,但是人家不会承认他的总表计量不准的(计量不准会存在,差多少是另外一回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
1、两个量程不同的电流表并联使用时,读数和偏转角的关系怎样?

分析:电流表并联使用时,两端电压相同,若表头的内阻相同,则偏转角(与通过表头的电流成正比)一定相同,但读数不同,因读数等于偏转角乘以放大倍数,量程大者放大倍数大,所以,量程大的读数一定大,

 2、两个量程不同的电流表串联使用时,读数和偏转角的关系怎样?

分析:串联使用时,通过两表的电流强度是相同的,所以,读数相同,通过两表头的电流强度不相同,量程赿大,内阻赿小,并联的电阻值赿小,分配的电流赿多,通过表头的电流赿小,所以,量程赿大,偏转角赿小

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层
请电信人员来检查一下