关于现场砌筑墙体与消防、机电管线安装问题处理办法?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为消防管埋墙中,消防栓、电气配管造成砌筑墙体过梁断筋、墙体剔凿存在的质量隐患,如何处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层
1、未浇灌混凝土前,待管线安装好后作钢筋补强措施;
2、如果已浇灌混凝土被水电凿掉切割梁主筋,要请专业人士现场观察后出方案,方案经有关单位审批后作补强措施(如贴钢板等补强措施)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层
只能做门式过梁,进行墙体跨越
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层
先砌的墻,后开槽,不管怎样也不能把过梁断了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层
这么大的预留洞结构需要计算加强的,不能后开洞,尤其是结构墙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:16:06 | 显示全部楼层
需要加强现场安全管理