地下室剪力墙中出现空洞,落震、雨天渗水现象,如何解决?

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地下室剪力墙中出现空洞,落震的现象,下雨天出现了渗水的现象,该如何解决?
回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层
1、将孔洞、漏振部位进行剔凿凿毛处理,凿至坚硬部位,用清水冲洗干净;

2、在该部位进行模板支护,确保模板拼接不出现缝隙,可用防水腻子或密封粘条封闭;

3、在易于浇注混凝土的一面模板留置喇叭口,喇叭口高度高于问题部位;

4、使用混凝土灌浆料进行浇筑,浇筑时边浇筑边敲打,使之密实;

5、凝固后拆模,将喇叭口多余灌浆料剔平打磨;

6、外侧防水施工时,用聚氨酯防水涂料涂刷1mm厚,然后进行防水卷材施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层
剪墙外侧未做防水与回填土,在外部漏振孔洞处把周围松动的砼和碎石凿掉,有高压风吹干净再用水冲洗待干后用内装修腻子胶水配水泥先把四周涂刷一遍,再用1:1防水砂浆分层补上表面压实压光,再做一遍补强柔性防水
如果剪墙外部已做防水层和回填土,那么只能在内侧处理,要请专业防水公司来,在漏水处打孔入针高压注防水浆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层
将空洞,落震等问题处理好,然后做防水处理,具体方案根据具体情况而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层
将浮浆清理,用喷胀砼浇筑如果空洞太大,请设计看,出方案。不要盲目的去处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
将渗漏的位置人工打开检查,确定返修方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层
返工吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:16:35 | 显示全部楼层
堵嘛,办法很多