海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 396|回复: 8

关于钢筋接头的留设位置?

[复制链接]

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。

2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。

对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
第一个问题你的理解是对的板上层筋中部受压,下层筋受拉。所以接头上层筋放在板跨中1/3区段内,下部相反。上层筋靠近梁处是受拉的部位,一般情况下不应在此接头。11G101图集介绍比较清楚。
第二个问题,使用直螺纹接头的位置一般为,柱高的1/6,柱长边及底部500mm,以上取较大值。不能够按照柱的1/3计算,一般接头位置尤其是最低的接头位置是在本区域内的。正常情况下,单侧接头为50%。行业性标准按照一级接头受力位置不作考虑即不受限制,二级接头受限制。但是国标规范及设计角度还是宜按照受力位置放置。除非迫不得已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
1,楼板钢筋简单去理解:上部面筋中部为受压力对的,但是靠梁支处(就是板跨1/3处)是受拉受力并受剪最大,所以要严格按照规范搭接头搭接2,根据你图片看,柱钢筋未按规范要求错开在同一个水平是不合格做法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
我们这边的板筋没有这样做的啊我们的板筋就是一般两间距离在梁处断开,板筋上层筋按锚固长度留、下部伸至梁中就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
梁板柱的钢筋搭接位置与梁板柱本身所受的剪力弯矩有关,搭接位置均是处于所受剪力较小且便于施工处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
上部接头在跨中,下部应在三分之一内搭接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
第一个问题你的理解是对的板上层筋中部受压,下层筋受拉。所以接头上层筋放在板净 跨 跨中1/3区段内,下部相反。上层筋靠近梁处是受拉的部位,一般情况下不应在此接头。11G101图集介绍比较清楚。 第二个问题,使用直螺纹接头的位置一般为,柱高的H/6,且大于等于500mm,以上取较大值。 一般接头位置尤其是最低的接头位置是在本区域内的。正常情况下,单侧接头为50% 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
11G上有自己一查就知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:21:13 | 显示全部楼层
   第一个问题你的理解是正确的,现浇板的上层筋中部受压,下层筋受拉钢筋接头上层筋放在板跨中1/3的区段内,下部相反。上层筋靠近梁处是受拉的部位,但一般情况下不应在此接头。请按11G101图集施工。
   第二个问题,使用钢筋接头的位置一般为,柱高的1/6,柱长边及底部500mm,以上取较大值。不能够按照 柱的1/3计算,一般接头位置是放在最低的接头位置内的。在正常情况下,单侧接头为50%。
回复 支持 反对