海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1261|回复: 13

钢筋电渣压力焊上下钢筋规格允许相差多大?

[复制链接]

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得在哪里看到过说是不大于两个级别且不大于5mm,如果是,请问哪里可以找到依据
回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层
JGJ-2003里规定不同直径的钢筋轴线要在同一直线上,轴线偏差不能大于0.1倍钢筋直径,且不得大于2mm所以焊接钢筋的规格相差不宜超过2个等级,如果超过2个级别,应得到设计单位的同意,因为差异太大,应力很容易集中,易发生脆性破坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层
首先纠正你的问题:不是两个级别,而应是两个规格这个要求没有成文的明确规定,但是从操作角度讲,相差两个规格,在我国钢筋规格里至少相差4毫米,那就意味着操作起来,满足同心受力就很困难了。另外从力学角度讲,相差两个规格,意味着此处受力情况会产生“抗剪销栓”作用,不利于构件受力。从材料节约及用工节约角度讲也不划算。所以没必要进行两个规格以上的电渣压力焊连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层
在钢筋焊接规范上有规定,我记的是7mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层
并没有明确的规定,因为根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003第4.1.2条及条文说明,电渣压力焊主要适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用,即不考虑直接承受拉应力的情况,也就不存在因为上下钢筋规格相差过大产生拉应力集中的现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层
柱子钢筋上面应比下面小,不能超过两个级别
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
03G101图集答疑中说明不能超过两级,否则容易引起偏心
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:21:51 | 显示全部楼层
不超不过两个钢筋直径