海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1084|回复: 13

4.2m高50cm厚剪力墙可用砖模吗?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我工地因场地限制,剪力墙外壁不可支模板,请问4.2m高50cm厚剪力墙可用砖模吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
建筑模板是一种临时性支护结构,作用是使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载只要能保证承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载,用砖模有什么不可以呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
模板是临时支护结构,要具备一定的强度、刚度和稳定性,能承受砼施工的活荷载同时也要考虑经济和施工方便,保证砼成型尺寸、位置准确。什么施工方法都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
可以那样做,但是成本会增加的还有就是高了,砖模可能爆模,几率比木模板加固的大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
只要恩那个不暴模就可以,但是这么大的剪力墙不暴模的可能性太小了,你这个模板看来需要做个专项方案才行了,否则很容易出问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
4.2米高,如果你用砖模不倒的话,完全可以用模板了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
能用砖模就更可以用模板啊!砖模并不比模板节省空间
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
那你使用砖胎模必须有强力支撑,4.2m*0.5m浇筑砼时压力太大,砖胎模如不强力加固及支撑很容易就涨模了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
因支护桩距离剪力墙外壁仅有50cm,人无法进去施工以及拆模
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:22:34 | 显示全部楼层
那就只能边砌砖胎膜边回土压实

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 17:56 , Processed in 0.026576 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表