我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友
供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?
在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:22:49 | 显示全部楼层
一般不是水泵扬程不够的问题,大多是水力平衡的问题,调节近端环路入口处的调节阀试试注意一下各建筑热力入口的供回水压差和温差。