低压配电负荷较大时怎么选择进线电缆?

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个中学学生食堂,四层,每层建筑面积1100㎡左右,一层是超市、宿舍,二层、三层、四层 均为厨房和餐厅,共四个厨房和餐厅,总负荷约700kW,求助进线的电缆怎么选择?

回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:23:32 | 显示全部楼层
总计负荷应为350KW,电缆支架或沟道敷设时选用的电缆规格为2*(YJV-1KV-3+120),埋地敷设时选用2*(YJV22-1KV-3+120)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:23:32 | 显示全部楼层
这负荷太大了吧。。   1100*100W=110Kw    110KW*4=440KW  这个负荷比较合理点。。。但不知道你怎么计算负荷的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:23:32 | 显示全部楼层
四个厨房和餐厅;超市;宿舍分别单独进线(6个进线回路)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:23:33 | 显示全部楼层
分为三个回路来做,第一个回路:一层超市; 第二个回路:一层宿舍;第三个回路:二三四层厨房及餐厅
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:23:33 | 显示全部楼层
同意4楼,你这700负荷确实太大,建议重新计算一下,选线查图集就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:23:33 | 显示全部楼层
首先查设计手册可知道 此设计按需用系数法估算的话 (4X1100X80)/1000=352kw ,即最大低压负荷可按352KW考虑食堂的KX一般取0.8~0.9 我们取0.85,功率因数取0.8,计算如下:

用电设备组名称
总功率
需要系数
功率因数
额定电压
设备相序
视在功率
有功功率
无功功率
计算电流

352
0.85
0.80
380
三相
374.00
299.20
224.40
568.23

有功功率Pjs: 269.28

无功功率Qjs: 141.35

视在功率Sjs: 304.12

有功同时系数kp:0.90

无功同时系数kp:0.97

计算电流Ijs: 462.07

总功率因数: 0.78

低压输出端电流则最大为: 462.07A  埋地敷设时选用2*(YJV22-1KV-3+150)。

选用变压器可选400KVA,则变压器高压进线可选用YJV22-6/10kv 3*50 

希望能帮助你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:23:33 | 显示全部楼层
1).按地方标准或规定进行;如果没有规定,按民电规的要求选择

2).要满足过负荷保护的要求,即载流量要大于计算电流,并与保护开关配合。

注意,载流量要根据敷设方式和条件,进行折算后的允许载流量。

3).要满足短路保护的要求(并满足短路校验)。

4).要满足接地故障保护的要求。

5).要满足电压损失的相关要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:23:33 | 显示全部楼层
特定设备较多场所根据实际计算为准,需要向电力部门报盘进件的话根据实际负荷需求申请提升配电设计标准楼主所闻若是整体的配电电缆的选择,则可计算出计算负荷后根据结果选择电器元件及电缆,注意需用系数的选择,学校食堂的厨房一般我选都是不低于0.9的,宿舍部分可选0.5.低压柜后的分路问题,可统计分区的各自负荷后综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:23:33 | 显示全部楼层
厨房的动力设备多且用电负荷较大,单一台煮饭机就24kW。。
回复 支持 反对