三相电度表接线正确,但为什么会有时会反转吗?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电度表接线正确,但为什么会有时会反转吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:24:34 | 显示全部楼层
电表有时反转,是因为电流线圈和电压线圈虽然线序对了,但电压线圈A相C相弄反了,A相的电压C的电流,同理  C相的电压A的电流,当三相负载不平衡时,A相大时正转,C相大时反转
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:24:34 | 显示全部楼层
只说是正常接线可并不一定就代表是“正确接线”,通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的
关键需要说明的还有当发现有功电度表反转时,可能是接线错误造成的,但不能认为凡是反转都是接线错误。下列情况下反转属正常现象:(a)装在联络盘上的电度表,当由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转。(b)当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能时,在电流与电压的相位差角大于60°,即cosΦ< 0.5时,其中一个电度表会反转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:24:34 | 显示全部楼层
互感器式的电度表反转,既有可能是相序接反的原因,还有可能是互感器的穿芯方向穿反,最后就是互感器的p1端和p2端对调