|
发表于 2014-5-17 18:25:43
|
显示全部楼层
混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情况拆模时间不同:
一、底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
1、     板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
2、     梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
3、     悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
二、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般大模板在常温下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
三、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4.3.1板构件跨度小于或等于2米时砼强度达到50%就可拆除,大于2米小于8米时砼强度要达到75%以上才能拆除模板。梁构件跨度小于或等8米时,砼强度要达到75%以上拆除模板。当梁构件大于8米时,砼强度必须达到100%才能拆除模板。一般来说,日平均温度30度,7天能达到砼强度的70%。按标准混凝土应该28天才能达到100%的强度。
浇筑自家地梁,顶板,构造柱,问多长时间可拆模:
1.地梁4-6小时就可以拆模(5-8月份);
2.顶板6-7天就可以拆模(5-8月份);
3.构造柱第二天或第三天可以拆模(5-8月份);
|
|