1.线管与桥架连接需要做跨接线吗个人感觉压接方式连接不需要吧。预留洞口龙骨连接可以采用下边的龙骨作为连接方式
2.主龙骨吊筋感觉离次龙骨太远,施工单位说边龙骨也受力,所以不需要次龙骨边上太大,感觉不好。有无标准。

4.蹲骨排水管楼板下无法布置,只能布置在楼层上,不知合不合理。
5.6.排水管与给水管有无间距要求,位置感觉好像冲突  。排水管做两次封堵,不需要做套管吗。
7.门窗底框底部不需要找平后再安装窗框吗。发泡剂一打日后容易渗漏水吗。窗框直接采用膨胀了螺栓固定在加气块或砖墙上。允许吗
9.空调排风口与预留位置有倾斜,最多可以倾斜多少度,否则肯定影响出风效果吧。

回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:26:10 | 显示全部楼层
4、排水管布置在楼板上也可以,卫生间地坪要垫高同时建议增设清扫口。
5、6卫生间排水管处两次封堵是符合要求的。不需要套管。
9吊顶的排风口不要歪斜,可以进行调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 18:26:10 | 显示全部楼层
1、不用,可以;

2、主龙骨间距小于等于1200;

4、得看排水方式,同程可以,但需注意排水坡度;

7、不合理,门窗框与洞口无具体尺寸要求,但太大了会产生隐患造成渗漏,不允许,固定点应为预制砼块