一个项目的临电工程,埋地10KV外线电缆设计为150平方的但我们纸面上按照电流计算50平方的就够。

请问埋地这么小的可以吗?

自己查了些规范,除了按照电流计算外,还要考虑散热、抗拉等机械强度的因素。但不是很明确。

回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:26:53 | 显示全部楼层
还要考虑距离,电压降原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:26:53 | 显示全部楼层
可以的··我是专做高压工程的·500KVA的高压电流才28.86A 实际16MM就够了·但是供电要求放大·以后永久电也可以用·

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:26:53 | 显示全部楼层
距离在350米以内没问题用VLV—50平方铠装电缆800KVA变压器一般距离在250米以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:26:53 | 显示全部楼层
我这一配电室1000KVA干变使用3*95铠装铜芯电缆埋地穿管敷设,距离500米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:26:53 | 显示全部楼层
150平方 可能是 供电部门 或设计部门 给定的吧,它考虑的是永久用电