海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 517|回复: 3

混水直供怎么拉大一次网供回水温差?

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
混水直供怎么拉大一次网供回水温差??谁能告诉我怎么混水直供啊??供水温度低,怎么拉大?

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层
只能减小一次网回水温度,不可能加大一次网供水温度啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层
供回水总管之间有旁通管啊?如果末端的变化不做考虑的话,那么这个要看一二次环路的流量分配了
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:27:18 | 显示全部楼层
传热量Q=G×C×△t/3600流量 G=0.86Q/△t混合比 u=G混水量/G一次网流量也就是你想改变一次网供回水温差,就的改变流量和混合比
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:07 , Processed in 0.025505 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表