海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 512|回复: 2

供暖热水锅炉压力问题?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
21MW热水锅炉,回水在炉顶,循环泵在地面,锅炉高10多米,现在出现以下情况:循环泵出口压力5公斤,锅炉回水压力4.5公斤(两处之间只有管道)地面的循环泵出口与炉顶的回水只有0.5公斤的压差,10多米高的重力水头就得1公斤压力,再加上管道阻力,怎会0.5公斤呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:27:31 | 显示全部楼层
循环泵在地面,循环泵出口压力表也应在地面;锅炉回水压力表是否也在地面,如果是这样,那么0.5公斤就是管道的运行阻力与炉顶的高度没有关系。你可以考虑一下连通器的原理,在连通器同一水平面上,压力是相等的,整个管路就可以近似一个大的连通器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:27:31 | 显示全部楼层
你有个误区实际循环水泵运行时,可以认为静压力不存在,克服静压力的能量是由补水泵完成的,因为系统是密闭的,循环水泵只用来克服暖气、管网、锅炉房等阻力,你只看到了锅炉高10m,实际外面的供暖高度可能是20m,
看下这图就能理解。当泵停止时,你的静压力想法才是正确的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:02 , Processed in 0.023430 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表