目前工地上,钢筋这块,梁上部纵筋弯钩长度不够15d,少几公分。请问少几公分对整个结构会产生多大的影响?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工地上,钢筋这块,梁上部纵筋弯钩长度不够15d,少几公分请问少几公分对整个结构会产生多大的影响
回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
钢筋锚固的原则: 
 
1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间); 
2、受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内; 
3、当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则; 
4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则; 
5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则; 
6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则; 
7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则  
   1、 变截面柱墙插筋锚固为1.5Lae 
   2、 墙上柱纵筋锚固为1.6Lae 
   3、 上柱比下柱多出的钢筋锚固为1.2Lae 
   4、 下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae 
   5、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。
   6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率>1.2%) 
   7、 顶层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。
   8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。 
   9、 框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae
  10、 墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE 
  11、剪力墙水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。 12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。 
    1、楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为>=Lae且>=0.5支座宽+5D。 
    2、楼层框架梁钢筋端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折。平直段长度必须>=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较小规格钢筋代替。 
    3、框架梁中间支座伸入支座内>= Lae且>=0.5支座宽+5D。 
    4、楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为Lae,屋面高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1.6Lae。 
    5、屋面框架梁上部钢筋在端支座的弯折长度为:1)伸到梁底;2)1.7 Lae;3) 1.7Lae+20D(梁上部纵筋配筋>1.2%)。
    6、井字梁、次梁和纯悬挑梁下部钢筋伸入支座12D,当为光面钢筋时,直锚长度为15D.弧形次梁下部钢筋伸入支座为Lae。
    7、纯悬挑梁、井字梁和次梁上部钢筋以及连梁端部为小墙肢时的上下钢筋取值同楼层框架梁。
    8、连梁满足直锚时伸入墙内的长度为Lae且>=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋锚入墙内为LAE。     9、侧面构造筋的锚固长度和搭接长度均为15D,当梁侧面为抗扭腰筋时其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋。 
   10、梁架立钢筋的搭接长度为150。 
   11、基础梁外伸时钢筋弯折长度为12D,无外伸时为梁高1/2,多出部分钢筋弯折长度为15D。 
   12、高低基础梁低跨钢筋伸入高跨内Lae。 
   13、基础梁底部负弯矩钢筋自柱中心线向跨内延伸的长度为跨度/3且>=1.2LA+梁高+0.5柱宽。 
   14、基础次梁无外伸时上部钢筋伸入支座(基础主梁)内为>=12D且>=支座宽1/2。基础次梁下部钢筋>=LA,外伸时上下部钢筋弯折12D。 
   15、板上部钢筋伸入支座内为LA,底筋伸入支座内>=5D且到支座中心线。
   16、梁板式筏形基础底板上部钢筋和中部钢筋>=12D且到梁中心线,下部钢筋伸到梁箍筋内侧+弯折15D。 
   17、筏板外伸时上下钢筋弯折12D,U型封边筋长度:筏板厚-2*保护层+2*12D。交错封边纵筋弯折长度:板厚1/2-保护层+75。 
   18、梁腋下部斜纵筋为伸入支座梁下部纵筋根数-1且不少于2根。锚入梁内为LAE 
学习一下,梁内的锚固不能一概而论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
不知道总的锚固长度够不够,如果够了对整个结构受力没有影响,只是不符合抗震构造要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
梁的锚固很重要,属于结构问题,必须要进行加强处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
这个是标准的问题,不是有多大影响的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
钢筋在梁端头的弯曲锚固长度不够,可以通过焊横向短钢筋或锚板来解决至于你问能对结构有多大影响,无法判断,因为钢筋的粘结破坏机理很复杂,影响因素很多,目前国际上尚无比较完整的粘结力计算理论,所以结构设计规范里也不进行粘结力计算,主要是通过构造要求来保证的。构造数据是在充分的实践中统计出来的,有充分的可靠指标和失效概率作保证,个别案例的长度差几分,我认为是没有大碍的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
从现阶段的平面标注图集看,短了几公分是有问题其实过去钢筋的断点是通过计算得出的,对于构造上的要求,个别钢筋出现短几公分从结构上影响不大。作为施工或者监理方都应该重视。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
差一、二公分可以,不要差多,也不能什么土方都一样,关注一下就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
属于梁的正常锚固构造需要,是结构安全问题,层次上已不仅仅有多大影响的问题,应加以注重
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:28:31 | 显示全部楼层
同意支持3楼的说法,再有这是一个原则问题,还要看少了多少?再有钢筋直径多少?如果这里少的几公分达到了钢筋直径的几倍,那就不是少几公分的事了,而是弯锚长度不够15d的事了