4办公楼装修,请大家挑错?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电线管穿龙骨,隔断龙骨,用铁丝绑扎,这种方式对吗
2.接线盒的固定螺丝,应该对角固定,是不是这种方式不对呀。
3.4、地龙骨固定,应该打膨胀螺栓吧不能用钢钉或木板钢钉固定吧。
5.接线盒上下采用木板夹固定,木板应该防火处理吧。
6.横龙骨的连接方式不对吧,尺寸一样,搭接也不能相互插入呀。
7.隔音棉上之前,采用白乳胶做粘接剂,对吗。
8.加气块砌墙,缝宽不一致,装修单位说砂浆采用了粘合剂,所以缝隙可以很小。不对吧

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:28:58 | 显示全部楼层
大神..路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:28:58 | 显示全部楼层
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:28:59 | 显示全部楼层
轻钢龙骨严禁像图1那样折断撕烂,严重影响墙面受力,容易导致裂缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:28:59 | 显示全部楼层
估计是不行的吧 受力不均
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:28:59 | 显示全部楼层
第8条砖砌墙的顶砖应该是斜放的

第5条建议使用角钢固定。

第1条管道应做成弯,不应剪断龙骨。

第2条固定线盒的螺丝应该是用镀锌螺丝,在4个角固定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:28:59 | 显示全部楼层
1..电线管穿龙骨,隔断龙骨,用铁丝绑扎,影响龙骨受力
2.接线盒的固定螺丝,应该对角固定。
3.4、地龙骨固定,应该打膨胀螺栓。
5.接线盒上下采用木板夹固定,木板应该防火处理 。
6.横龙骨的连接方式不对吧,尺寸一样,搭接方式应该采用焊接。
7.隔音棉上之前,应该采用专用粘接剂。
8.加气块砌墙,应该符合砌体规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:28:59 | 显示全部楼层
1、不对;

2、应对角固定,但是感觉固定的木板好像是“三防”涂料未涂刷到位,有木纹外漏的嫌疑,应将“防火、防蛀、防腐”涂料涂刷至不漏底;

3、4、应采用胀栓固定;

5、应将木板涂刷“防火、防蛀、防腐”涂料涂刷至不漏底;

6、好像应采用机械连接,且不少于三点;

7、底层有木板,应首先涂刷“三防”涂料,然后在使用专用粘接剂粘接;

8、如使用专用砌筑砂浆,砖缝可控制在3mm范围内,但是,砌筑不得使用断砖,少于200mm(1/3砖长)的砌块不应上墙