幼儿园消防系统必须安装室外消防接合器吗

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
幼儿园消防系统必须安装室外消防接合器吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
幼儿园消防系统必须安装室外消防接合器
见《建筑设计防火规范》的8.1.2及《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
我认为要装的,因为幼儿园和学校、医院等机构是建筑行业重点控制单位,在消防、安全和节能等使用性能等方面控制较严,为以后竣工验收和使用性能均能等一系列问题我认为应该安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
托儿所、幼儿园一般宜单独修建,面积不要过大,耐火等级不应低于三级如设置在多层建筑中,最好布置在首层;若必须设置在楼上时,三级耐火等级建筑不应超过两层,一、二级耐火等级建筑不应超过三层。若为多层楼房时,应将年龄较大的儿童安排在楼上。居民建筑中的托儿所、幼儿园应用耐火极限不低于1h的非燃烧体与其他部位隔开。

工矿企业内的幼儿园、托儿所要布置在生活区,如条件受限,应距离危险型较大的厂房至少50m的安全距离。托儿所、幼儿园的儿童用房不宜设置在地下人防工程内,不应直接设置在汽车库的上面、下面或毗邻。

托儿所、幼儿园的内部厨房、液化石油气储存间、杂品库房、烧水间应与儿童活动场所或儿童用房分开设置,如毗邻建造时,应用耐火等级不低于1h的非燃烧材料与其隔开。 托儿所、幼儿园内不应安装锅炉房。

消防设施的设置
托儿所、幼儿园应根据需要,配备消防器材,并定期进行检查、更换、保证需要。规模较大的托儿所、幼儿园,应根据其整个建筑设计要求和重点部位防火要求,安装火灾自动报警系统和自动灭火系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
如果是高层应该装,不是不用装
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
应该装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
必须装简单的措施可以避免大的灾难和损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:29:17 | 显示全部楼层
一、没见过哪个幼儿园建在高层的一般是独立建造的,且不能在首、二、三层之外的其他层。

二、《建筑设计防火规范》第八章规定,民用建筑超过5层且设有室内消火栓的建筑需要设置水泵接合器。

单就幼儿园来说,没有特殊规定必须做接合器。