200人办公空间要用多大的电缆?包括电脑,照明,空调用电。?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是移动公司办公室规划
办公空间是框架结构总面积3724,按部门分成7个部门每个部门都在一个大办公室办公(最大的办公室65人同时办公少的24人),每个部门主管单独一个办公室。过道大堂占1000个平方。空调采用中央空调系统,照明采用600*600灯盘

想请教 从配电房怎么分线合理以及用多大的线等等!能越详细越好!时间越快越好!
   在此拜谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:29:40 | 显示全部楼层
1 低压导线截面的选择

1.1 选择低压导线可用下式简单计算:

S=PL/CΔU% (1)

式中P——有功功率,kW;

L——输送距离,m;

C——电压损失系数

系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3。

(1)确定ΔU%的建议。根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。就是说只要末端电压不低于354V和198V就符合《规则》要求,而有的介绍ΔU%采用7%,笔者建议应予以纠正。

因此,在计算导线截面时,不应采用7%的电压损失系数,而应通过计算保证电压偏差不低于-7%(380V线路)和-10%(220V线路),从而就可满足用户要求。

(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×100,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:

ΔU=U1-Un-Δδ.Un (2)

对于三相四线制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=230-220-(-0.1×220)=32V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=32/230×100=13.91。

1.2 低压导线截面计算公式

1.2.1三相四线制:导线为铜线时,

Sst=PL/85×11.65=1.01PL×10-3mm2 (3)

导线为铝线时,

Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2 (4)

1.2.2对于单相220V:导线为铜线时,

Sdt=PL/14×13.91=5.14PL×10-3mm2 (5)

导线为铝线时,

Sdl=PL/8.3×13.91=8.66PL×10-3mm2 (6)

式中下角标s、d、t、l分别表示三相、单相、铜、铝。所以只要知道了用电负荷kW和供电距离m,就可以方便地运用(3)~(6)式求出导线截面了。如果L用km,则去掉10-3。

1.5 需说明的几点

1.5.1用公式计算出的截面是保证电压偏差要求的最小截面,实际选用一般是就近偏大一级。再者负荷是按集中考虑的,如果负荷分散,所求截面就留有了一定裕度。

1.5.2考虑到机械强度的要求,选出的导线应有最小截面的限制,一般情况主干线铝芯不小于35mm2,铜芯不小于25mm2;支线铝芯不小于25mm2,铜芯不小于16mm2。

1.5.3计算出的导线截面,还应用最大允许载流量来校核。如果负荷电流超过了允许载流量,则应增大截面。为简单记忆,也可按铜线不大于7A/mm2,铝线不大于5A/mm2的电流密度来校核。

一、电线电缆选用的一般原则

在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。

⒈ 电线电缆型号的选择

选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,

根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

⒉ 电线电缆规格的选择

确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:

电线电缆规格选用参考表

导体截面

mm 2

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

环境温度 25℃架空敷设

227 IEC 01(BV)

铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆

环境温度 25℃直埋敷设

VV22-0.6/1 (3+1)

钢芯铝绞线

环境温度 30℃架空敷设

LGJ

允许载流量 A

容量 kW

允许载流量 A

容量 kW

允许载流量 A

容量 kW

1.0

17

10

1.5

21

12

2.5

28

16

4

37

21

38

21

6

48

27

47

27

10

65

36

65

36

16

91

59

84

47

97

54

25

120

67

110

61

124

69

35

147

82

130

75

150

84

50

187

105

155

89

195

109

70

230

129

195

109

242

135

95

282

158

230

125

295

165

120

324

181

260

143

335

187

150

371

208

300

161

393

220

185

423

237

335

187

450

252

240

390

220

540

302

300

435

243

630

352

说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。

3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:29:40 | 显示全部楼层
    你说的有点笼统,用电量如果按面积算的话也可以,一般住宅是每平方按50W计算,办公的话要略高一些
    你说的总共有 3724平方,按60W算的话事3724*60=223440w/1000W=223.44KW。

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

    按上表计算出223.44KW要用185平方的电缆,也就是说从配电室到楼里总配电箱要用185M2的电缆。

    按你说的分7个部门,可是你没有说大约面积和用电量,这个就不怎么好算了,那给你平分的话,去掉1000平的过道,每部门还有389平,每部门还有一单独办公室,按50平计算。

   建议每部门从总配电箱到每部门分配电箱用25M2,分配电箱设置16A1P开关4个,32A漏保12个。灯可以分为大厅3路办公室1路,用线2.5M2就可以,至于插座可以多分几路,用线2.5M2。中央空调可分几路,一般2.5M2也没问题。

    至于再详细的因为没有现场的情况具体也不好说,反正办公的地方你把线路做大点好,因为可能后期会用到的办公用品比较多。

    具体你可以根据我说的那个表格自己算一下,希望能帮到你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:29:40 | 显示全部楼层
做设计单位与做总包施工不一样设计单位做的设计大。而后者一般做的满足需要、略有余量通过验收就行。做为总包施工,我试着讲一下我的思路请参考;此楼总电柜电源由YJV—4*120引入。设450A断路器,分十路出线。每一部门为一路YJV―5*25电缆125A断路器,中央空调为一路4*35电缆160A断路器,在每个部门设置断路器。公共区域照明,消防、监控、安捡为一回路YJV5*10电缆。80A断路器。另一路为备用。部门配电葙设相应漏电保护及过流久压保护如考虑计量应配计量表。设总照明空开,下设单极开关几路看需要定。线用BV―2.5平方即可,插座可以多分几个回路,设漏保。线用BV―3*4平方。在予留照明位置吋注意喷淋的位置,做地插时考虑到地下埔管位置。大体就这些,希望能帮上您。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:29:40 | 显示全部楼层
很详细,不过有些复杂,楼主可以按照1mm2=850w概算
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-7 04:53 , Processed in 0.024422 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表